请问变频恒压供水常用的压力检测有哪几种方式,各有什么特点如压力变送器或远传压力表,如何来选择,谢谢!
请问变频恒压供水常用的压力检测有哪几种方式,各有什么特点
如压力变送器或远传压力表,如何来选择,谢谢!
2楼
通常还是用压力传感器,将信号采集回去后,接到变频器的比较端,同时变频器上还有一个电位器作为给定端,两个值进行比较后,对变频器加以控制,调节输出
回复
3楼
谢谢楼上的回答。
压力传感器是指通常的压力变送器吗?如果使用压力变送器,
我的理解是反馈精度高,但成本也很高,是否正确?
回复
4楼
以前压力传感器专指将压力转变为电信号的那一部分,而变送器负责将传感器的电信号转变为标准电信号。现在好像不分这么细了。压力传感器的成本也不高吧。
回复
5楼
以前用过远传压力表,是三线的,价格相对压力变送器便宜不少,好多是5V供电,而压力变送器是24的V的吧,不知对否
回复
6楼
压力传感器+变送器就是能把信号传给变频器了
回复
7楼
我刚做完我们公司的恒压供水,在管道出口装的是压力变送器,压变信号反馈至变频器,变频器再根据信号调频,实现恒压供水。这是一个比较典型的闭环反馈控制系统。
回复
8楼
进来学习的
回复
9楼
我觉得2楼是正解,个人认为如果有钱的话可以搞个压力PID控制器,控制起:lol 来比较方便
回复
10楼
学习的乐园....
回复
11楼
:)
回复