大家看看这张图对吗?
遵义
遵义 Lv.12
2005年09月23日 15:38:42
只看楼主

现场电磁锁不起作用

现场电磁锁不起作用
6bf943a7db157323d078.rar
0 B
立即下载
免费打赏
遵义
2005年09月23日 16:01:48
2楼
没有指点吗?
回复
遵义
2005年09月23日 16:27:15
3楼

回复
hkshaochanggen
2005年09月23日 22:46:26
4楼
怎么会不起作用,图是正确的。
查一查接线是否正确,传感器,带电显示器,电磁锁等元件是不是有问题。
回复
汤逊
2005年09月24日 09:10:42
5楼
难道又是用在高压柜进线单元电缆室面板上的?

电磁锁允许开门的条件只有一个:低压有电且高压无电。
低压电源从哪来?是独立的么?

我们这设计院经常在进线单元电缆室面板加电磁锁,又没有要求独立电源,根本毫无用处。

加一句:电源不单要求独立,更应充分可靠。
回复
ccxxjj
2005年09月24日 10:16:47
6楼

电磁锁允许开门的条件是:高压无电.
但高压和低压均无电时电磁锁可用专用工具锁.
进线单元电缆室面板加电磁锁后,当高压有电时电磁锁由带电显示器的接点闭锁,不能开锁,所以不是根本毫无用处,而是大用
回复
ccxxjj
2005年09月24日 10:20:04
7楼

图是正确的
回复
遵义
2005年09月24日 10:45:34
8楼
箱变里用,没有独立电源。
按以往的经验是对的,但次的带电显示器同以往不同。“带电显示器K1,K2不是常开触点,而是有源触点”,厂家这样给我解释的,现场情况也是这样,必须把电磁锁线圈直接接到K1,K2上,不能另接电源。
回复
wxrang16
2005年09月24日 18:26:24
9楼
学的迷迷糊糊的
回复
zxhdq
2005年09月24日 19:17:41
10楼
我看了,图是正确的,如有问题那可能是器件问题
回复

相关推荐

APP内打开