地下室的钢筋混凝土墙在楼板处到底要不要暗梁,感觉没有必要呀,为啥好多设计都有。请高手指点
地下室的钢筋混凝土墙在楼板处到底要不要暗梁,感觉没有必要呀,为啥好多设计都有。请高手指点
2楼
地下室钢筋混凝土墙在楼板处要设暗梁,因为该处相当于上部结构的圈梁,上部与砌体相接,刚度有变化,相当于结构转换。
回复
3楼
没必要设置暗梁
回复
4楼
如果仅仅是地下室的墙,没必要设置暗梁,因为墙就是一根深梁,可以附加几根钢筋即可;
如果是框架剪力墙,需要加暗梁,形成带边框的剪力墙。
回复
5楼
感谢俩位指点,现在跟设计人员沟通了下,但是他们一说就是增加整体性,难道这钢筋砼的墙的整体性还要靠那么个构造梁来维持
回复
6楼
有必要设置暗柱吗?