我现在在做的一个人防地下室,滤毒室我想弄的小点,我在设计规范上没看到对滤毒室大小的限制,我想问下,一般滤毒室做多大,670m2的掩蔽防护单元
我现在在做的一个人防地下室,滤毒室我想弄的小点,我在设计规范上没看到对滤毒室大小的限制,我想问下,一般滤毒室做多大,670
m2的掩蔽防护单元
2楼
虑毒室的大小,要根据你所做工程的以下条件确定:1.虑毒罐的数量 2.布置方式(上下布,或左右布) 3.虑毒室内风管的走向(进出管的方向和阀门操作所需要的空间)等因素来确定,根据掩蔽人数的不同,大小确实是有差异的
回复
3楼
那我现在的这个滤毒室,滤毒通风量1340m3,清洁通风量4690m3,滤毒室这个尺寸可以不?
回复
4楼
附图
回复
5楼
我认为,你的图上,建筑的布置都不对,现在就不用谈虑毒室的大小是否合适的问题了,先让建筑专业改了建筑图吧,如果建筑专业的人也没有做过的话(看样子是),你就要根据你选用的虑毒罐的数量布一下虑毒室,然后反提给建筑的。去看看人防图集吧,对你有帮助。
回复
6楼
回复
7楼
买本图集吧,顺序可以按图集来排,建筑多半是不懂暖通的,他以为只要该有的都有就行了。
回复
8楼
是的,这个项目不仅建筑不懂口部,LZ也不懂,看来难啊。目前口部这些房间的顺序都是错的。
回复