关于标准中水系统中放气事宜大讨论
jsws0910
jsws0910 Lv.2
2005年09月23日 09:31:19
来自于中央空调
只看楼主

"闭式系统管路应在系统最高处及所有可能的积聚空气的高点设置排气阀"讨论1、管路中:什么样情况可能产生气体? 2、除了系统最高点或者局部最高点还有哪些地方可能隐藏气泡?希望同行兄弟姐妹发表自己的见解!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"闭式系统管路应在系统最高处及所有可能的积聚空气的高点设置排气阀"
讨论1、管路中:什么样情况可能产生气体?
2、除了系统最高点或者局部最高点还有哪些地方可能隐藏气泡?


希望同行兄弟姐妹发表自己的见解!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1127439074211.jpg

免费打赏
秋韵之临
2005年09月23日 10:00:49
2楼
管道中的门字弯是常见的积气的部分,一般都需要加排气阀
回复
jsws0910
2005年09月29日 16:50:22
3楼
各路大虾踊跃发言啊
回复
yousyouc
2005年09月29日 17:05:01
4楼
水系统中有空气,我想大概有以下几个方面:
水系统第一次补水时,空气未排干净。造成以后正常运行后也未能排净。
水系统水流失后,没有能及时补水与排空气。
水系统存在空气排不干净的地方,想上面一位所说那样,系统最高处的话,有空气,还有就是系统停止循环以后最为明显。我想还有就是一些个死角吧。
如果我说的不对,希望有朋友能给出宝贵意见。谢谢。
回复
denggongjun
2005年09月29日 20:13:08
5楼
水系统中有空气,应该是加水时操作不当,注水时应该从水系统的最低处注入,同时水系统的最高处的放气阀手动全开,这样操作水系统可避免有空气.