只看楼主

变频器须在不同控制通道进行控制。手动时启停信号是端子排、预设速度运行。自动时启停及频率都是由CANOPEN通讯给定。现在通道1选择CANOPEN,通道2选择控制面板。CANOPEN能正常启动及调速。问题1:当CANOPEN断线时,手动无法启动。报警里面已经将CAN断线报警取消。问题2:CANOPEN连接时,手动能启动,但是却无法执行预设速度(频率只能由面板调节),当手动变为通道1时却可以执行预设速度运行。

请问以上问题如何解决!!!
免费打赏
domshaw
2010年06月18日 08:50:38
2楼
通道却换用LI6,控制切换用LI5
回复
domshaw
2010年06月18日 09:14:58
3楼
没人帮忙吗????
回复
quanwf
2010年06月18日 23:04:50
4楼
你可以用一个端子设成强制本地,作为手动的切换.2,执行预设速度的功能时,必须把端子控制选择在给定通道1