请问密闭套管、防水套管和一般套管有什么区别吗?
ylybr
ylybr Lv.3
2005年09月22日 21:32:09
只看楼主

有哪位前辈给我详细的说明下啊?谢谢谢谢!特别是防水套管和钢套管及一般套管。

有哪位前辈给我详细的说明下啊?谢谢谢谢!
特别是防水套管和钢套管及一般套管。
免费打赏
yhtphoenix
2005年12月27日 17:07:17
32楼
我看技术措施上,高层建筑给排水管道穿地下室外墙时宜设置柔性防水套管,但我从网上下载的一些图纸一般都用的刚性防水套管。是不是一般的都是因为造价原因和施工复杂程度,所以用刚性的比较多。
回复
niujiehello@co163
2005年12月28日 00:50:57
33楼
精华!
回复
shengjiang
2006年05月07日 16:41:48
34楼

谢谢!
回复
gdlzccily
2006年05月07日 20:34:50
35楼
各位大虾...小生愚昧...什么是人防?......表扔我.
回复
lining_litong
2006年05月21日 23:31:55
36楼
w我也是做水电的 想和大家学习学习 好吗 好的加QQ425535131
回复
lining_litong
2006年05月21日 23:34:21
37楼
人防就是战时用来 住人的 就是和防空洞差不多
回复
alian226
2006年05月24日 13:47:34
38楼
那我想请教一下,如果是穿越变形缝是要用哪种套管?设计图纸上有时候写明要用伸缩套管?
回复
hcjky222
2006年05月24日 14:27:07
39楼
谢谢liyafei的图集!谢谢!!!
回复
zjfctg
2006年08月07日 13:25:10
40楼
柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受

    振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)

    筑物。 A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(

    建)筑物外墙。
    I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的

    防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。
  当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接

处设置柔性连接。
  

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的

    构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用

    刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上

    就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球

    墨铸铁钢管及铸铁管。


刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的
    构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安

    装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震

    设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池

    壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
回复
zdssf1998
2007年01月23日 11:15:46
41楼
又学到新东西了,
回复

相关推荐

APP内打开