请问大电机(200kW)的启动(或软启动)时对变压器(1000kVA)输出端电压(电压降)的影响的计算。如何计算?请高手给出计算公式及出处。 谢谢。 电机距变压器500米。 谢谢各位。
请问大电机(200kW)的启动(或软启动)时对变压器(1000kVA)输出端电压(电压降)的影响的计算。如何计算?请高手给出计算公式及出处。 谢谢。 电机距变压器500米。 谢谢各位。
2楼
工业与民用配电设计手册中用详细的计算..你这个距离有点长长...
回复
3楼
变压器处母线电压相对值再扣除500米线路的压降,才是电动机的端电压——经常启动时,压降不超10%;不频繁启动为15%;不频繁且无照明等敏感负荷,则可以到20%。
回复
4楼
除压降可能超标外,你的500米线路不容易保护。
回复
5楼
电缆压降伏/米?这样的公式可以发出来吗、
回复
6楼
500米的距离太长了,线路压降太大,相应的线径要选得太粗,不如就地采用变压器
回复
7楼
我不是要算电动机端的压降,而是电机启动时对变压器输出端的压降。 不容易保护这个提法在哪出现过? 什么原理。 谢谢
回复
8楼
2楼已明白地告诉你了