请教空调水管安装问题
fzxhy
fzxhy Lv.3
2010年06月17日 19:49:11
来自于中央空调
只看楼主

1、因走廊内主管道已提前开好孔,进入室内与风机盘管连接的供回水管道与走廊内的风口等其他管线冲突,拐了几个90度弯后与风机盘管完成连接,这样可以吗?(90度弯是水平拐的,坡度没问题)。2、上述问题如果不行,是否可以在镀锌管道上用气割开孔,而不用拐那么多弯?(镀锌管是DN≤50)感谢各位朋友。您说问题不是很大是指哪方面?[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-6-17 21:41 编辑

1、因走廊内主管道已提前开好孔,进入室内与风机盘管连接的供回水管道与
走廊内的风口等其他管线冲突,拐了几个90度弯后与风机盘管完成连接,这样可以吗?(90度弯是水平拐的,坡度没问题)。
2、上述问题如果不行,是否可以在镀锌管道上用气割开孔,而不用拐那么多弯?(镀锌管是DN≤50)
感谢各位朋友。

您说问题不是很大是指哪方面?

[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-6-17 21:41 编辑 ]
免费打赏
zlienfon
2010年06月17日 21:23:45
2楼
问题不是很大。
回复
cnbbzz
2010年06月17日 21:46:23
3楼
拐了几个90度弯后容易积气,其他没什么,如果系统有真空脱气机,最好了。
回复
gs411
2010年06月18日 09:35:43
4楼
水平拐几个弯应该没事
走廊内主管是镀锌管吗?
回复
空调通风01
2010年06月18日 15:17:57
5楼
问题不是很大
回复
xyz.922
2010年06月18日 16:15:58
6楼
只要是水平的拐弯,没有什么大问题的
回复
fzxhy
2010年06月18日 23:10:02
7楼
人家问的是镀锌管上可以用气割开孔吗?
回复
fzxhy
2010年06月21日 09:37:31
8楼

:call:
回复
zhukuoyue
2010年06月21日 19:10:32
9楼
拐弯是没有问题的
在50水管上开孔还有什么问题 你要接的盘管是多大的啊 小的肯定没有问题
回复
chenxi8866
2010年06月21日 21:59:04
10楼
水平的稍微好一点,我做的工程也有类似情况
回复

相关推荐

APP内打开