我们单位有一台屋顶式恒温恒湿送风机组,最近老是报“冷凝风机故障”,请问各位是什么原因,因为该查的我都查了,所以很头痛。
我们单位有一台屋顶式恒温恒湿送风机组,最近老是报“冷凝风机故障”,请问各位是什么原因,因为该查的我都查了,所以很头痛。
2楼
是什么故障....能否说清楚呢。你说的比较含糊....
回复
3楼
是不是冷凝器翅片堵了,造成高压故障?
回复
4楼
微电脑控制板程序故障,误报警。或者感应输入端元件参数有变动造成误感应。
回复
5楼
机组是否有冷凝回风温度探头?冷凝风机是否有反馈信号至控制板?因为冷凝风机启动的数量是受冷凝回风温度探头控制的。
回复
6楼
:time: 进来学习
回复
7楼
是不是冷凝器翅片堵了,造成高压故障
回复