《求救!!!》中央空调 冷凝风机故障
pierzgy
pierzgy Lv.2
2010年06月17日 17:59:04
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位有一台屋顶式恒温恒湿送风机组,最近老是报“冷凝风机故障”,请问各位是什么原因,因为该查的我都查了,所以很头痛。

我们单位有一台屋顶式恒温恒湿送风机组,最近老是报“冷凝风机故障”,请问各位是什么原因,因为该查的我都查了,所以很头痛。
免费打赏
j25392
2010年06月18日 00:33:53
2楼
是什么故障....能否说清楚呢。你说的比较含糊....
回复
ygptrs
2010年06月18日 06:11:37
3楼
是不是冷凝器翅片堵了,造成高压故障?
回复
xiong_yan
2010年06月18日 14:26:18
4楼
微电脑控制板程序故障,误报警。或者感应输入端元件参数有变动造成误感应。
回复
liaozubin
2010年06月21日 19:57:12
5楼
机组是否有冷凝回风温度探头?冷凝风机是否有反馈信号至控制板?因为冷凝风机启动的数量是受冷凝回风温度探头控制的。
回复
lujiawei61
2010年06月21日 20:17:03
6楼
:time: 进来学习
回复
yalong8112
2010年06月29日 23:24:56
7楼
是不是冷凝器翅片堵了,造成高压故障