探讨止水钢板的施工工艺
johnny8755
johnny8755 Lv.2
2010年06月17日 16:07:39
来自于建筑施工
只看楼主

:) 小弟所在的项目刚刚将地下室筏板浇筑完,由于设计上要求剪力墙处要用止水钢板作为防水措施。希望大家能在这里一起探讨一下,为以后可能遇到这样的施工做个准备吧。。。 可是经过这个施工过程啊,我发现这个止水钢板并没有那么好,很难达到理想的效果。当然这里的原因是多方面的,有这个几个吧: 1,止水钢板的施工工艺比较麻烦,我的这个项目在施工过程中就是遇到了焊工师傅的水平参差不起,导致部分连接处出现了质量瑕疵。

:) 小弟所在的项目刚刚将地下室筏板浇筑完,由于设计上要求剪力墙处要用止水钢板作为防水措施。希望大家能在这里一起探讨一下,为以后可能遇到这样的施工做个准备吧。。。
可是经过这个施工过程啊,我发现这个止水钢板并没有那么好,很难达到理想的效果。当然这里的原因是多方面的,有这个几个吧:
1,止水钢板的施工工艺比较麻烦,我的这个项目在施工过程中就是遇到了焊工师傅的水平参差不起,导致部分连接处出现了质量瑕疵。
2,止水钢板的施工工期比较长,对于抢工期的项目,建议不采取这种工艺。
3,止水钢板一般的都是在外面加工厂加工好后运到现场的,这个加工的水平也不一定能够百分之百的保证。
总的来说啊,我个人是觉得能不用止水钢板的尽量不用止水钢板,换用橡胶止水条。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 16:23 编辑 ]
张猛
2010年06月18日 08:30:11
2楼
每种施工方法都有他的优越性,不要单纯的说那种不好。钢板止水带是成熟的技术。
回复
lxf_0806_10
2010年06月18日 08:46:06
3楼
橡胶的使用寿命很低,通常状况下钢材在混凝土保护下使用寿命同建筑物相当,也就是说止水钢板的耐久性要比胶条好。但是现在新工艺的胶条会不会比钢材好呢?一般不会,但是施工比较简单 最主要是造价低。每延米也就是10多块钱吧,而且几年内效果都会很好,至于30年50年以后的事情也很难说的,也没人会想。
钢板吧主要是延长水的路径,质量好点坏点没关系,橡胶就不同了,好坏不是那么容易看的,良莠不齐的
回复
sla1999
2010年06月18日 21:40:58
4楼
1.钢板止水带是在混凝土浇铸过程中部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果 。
2.止水带钢板厚3mm,宽300mm,水平施工缝位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。
3.止水钢板之间应尽量减少接口,钢板之间的接口当采用搭接焊接时,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。
4.转角部位钢板焊接割断柱子钢筋是不可避免的,在处理这种情况的时候,把柱子箍筋又点焊到钢板上,在钢板止水带上、下部进行箍筋加密。
5.平直部位钢板焊接要求单面焊搭接不小于100mm,而且焊缝保证大于6mm。
6.采用钢筋焊接固定钢板,最好不要直接焊接在结构筋上,而是采用斜向钢筋焊接固定。
回复
hu343893277
2011年08月22日 10:44:51
5楼
谢谢分享 楼主
回复
capsa325
2011年09月13日 15:27:42
6楼
谢谢分享 楼主
回复
hongchuan1987
2011年09月14日 10:23:18
7楼
一般做法如图,质量的好坏靠技术员的现场把关。即使材料再好,人跟不上也不行
回复

相关推荐