变频器的安装
tom899899
tom899899 Lv.7
2005年09月22日 10:40:37
只看楼主

一个柜内放四台变频器,放在上面散热条件好,但柜的稳定性太差;如放置在下面散热条件不好,请教各位采用哪一个方案好?

一个柜内放四台变频器,放在上面散热条件好,但柜的稳定性太差;如放置在下面散热条件不好,请教各位采用哪一个方案好?
免费打赏
haizhong
2005年09月22日 10:43:12
2楼
前后放。上下排列、有条件安装风扇
回复
ttssff
2005年09月23日 10:31:35
3楼
设计时老同事让我安装在配电柜外面
回复
haizhong
2005年09月23日 11:23:39
4楼
呵呵
回复
ttssff
2005年09月23日 14:17:22
5楼
笑什么 有什么不对吗 解释一下吗
回复
ttssff
2005年09月23日 14:17:56
6楼
笑什么 解释一下吗
回复
blackstone
2005年09月23日 14:48:49
7楼
普通开关柜吗?
如果能放下4台
说明电机功率也不大嘛
没有多大散热量吧?
分两排放中间不可以吗?
-------
! !
! O O !
! !
! O O !
! !
!-----!
回复
yukanlee
2005年09月23日 15:46:56
8楼
柜子里除了变频器应该还有断路器接触器什么的吧?要注意按照说明书要求的安装条件保证变频器的通风,同时要兼顾元器件的维护维修方便。关于散热,可在柜门上下方各装一个风扇(下进风上出风)解决。
回复
szhuamaite
2008年11月25日 17:16:32
9楼
日本明电舍变频器 中国一级代理
联系人:徐小姐
深圳市华麦特科技有限公司 市场销售部
Tel:0755-82824558
Fax:0755-82821286

日本明电舍VT230SE变频器:
一体化多模式驱动;无传感器矢量控制、V/F恒(变)转矩控制
操作简单:高速旋钮、矢量控制自动调整、支持PC软件驱动
友好的环境设计:软声PWM、在IM驱动中具有PM驱动能力和节能功能
符合国际标准:CE认证、UL认证、ISO9001认证

VT230SE-0P4HA VT230SE-0P7HA VT230SE-1P5HA VT230SE-2P2HA VT230SE-4P0HA VT230SE-5P5HA VT230SE-7P5HA VT230SE-011HA VT230SE-015HA VT230SE-018HA VT230SE-022HA VT230SE-030HA VT230SE-037HA VT230SE-045HA VT230SE-055HA VT230SE-075HA VT230SE-090HA VT230SE-110HA VT230SE-132HA VT230SE-160HA VT230SE-200HA VT230SE-250HA VT230SE-315HA
VT230S-0P4HA VT230S-0P7HA VT230S-1P5HA VT230S-2P2HA VT230S-4P0HA VT230S-5P5HA VT230S-7P5HA VT230S-011HA VT230S-015HA VT230S-018HA VT230S-022HA VT230S-030HA VT230S-037HA VT230S-045HA VT230S-055HA VT230S-075HA VT230S-090HA VT230S-110HA VT230S-132HA VT230S-160HA VT230S-200HA VT230S-250HA VT230S-315HA
公司另一级代理:Vacon变频器、富士变频器。
联系人:徐小姐 Tel:0755-82824558
回复