过电流报警装置怎么做?
wangping886.com
2005年09月21日 20:59:13
来自于防雷减灾
只看楼主

我在浙江有一个医院的项目!设计在做电气设计时说:要在配电箱内的插座回路后加过电流报警装置!要求:在不切断主回路的情况下,当电流达到50A时,设在手术室内的控制主面板上的蜂鸣器就会报警!做主控面板的设计人员告诉我:他的面板接收0--10V的DC电压(对应0-100A的电流),而且在面板上要有电流适时显示!求助:报警感应装置怎么做,应选用什么样的装置!

我在浙江有一个医院的项目!设计在做电气设计时说:要在配电箱内的插座回路后加过电流报警装置!要求:在不切断主回路的情况下,当电流达到50A时,设在手术室内的控制主面板上的蜂鸣器就会报警!做主控面板的设计人员告诉我:他的面板接收0--10V的DC电压(对应0-100A的电流),而且在面板上要有电流适时显示!求助:报警感应装置怎么做,应选用什么样的装置!
plainlife
2005年09月22日 09:08:22
2楼
我说说看:可在线路首端或末端串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号,并引到手术室!
回复

相关推荐

APP内打开