风管系统局部阻力系数的问题
ukong
ukong Lv.3
2010年06月17日 01:19:27
来自于通风排烟
只看楼主

今天算系统,查了下《暖通与空调常用数据手册》的常用阻力系数值表,里面有一组这样的数据:管端侧面送风口(最后一个)---------2.5管壁侧面送风口(每个直通阻力系数)--0.25在下纳闷,同样的风口,怎么设置在系统末端跟系统中间会有那么大的差别?难道是我理解错了?请高人指点。

今天算系统,查了下《暖通与空调常用数据手册》的常用阻力系数值表,里面有一组这样的数据:
管端侧面送风口(最后一个)---------2.5
管壁侧面送风口(每个直通阻力系数)--0.25

在下纳闷,同样的风口,怎么设置在系统末端跟系统中间会有那么大的差别?难道是我理解错了?
请高人指点。
snail_yin
2010年06月17日 14:51:08
2楼
由于最后一个风口存在一个盲板段,在这个区域会存在一个很强烈紊流区,加大局部阻力。个人理解。
回复
ukong
2010年06月19日 09:48:26
3楼
有道理,谢谢了
回复
cnbbzz
2010年06月19日 10:51:42
4楼

理解错了,包括版主,呵呵,注意括号中的东西

这组数据指一个风管接数个侧面送风口的时候,最不利管路是最远端的风口,计算管道局部阻力时,包括最后一个出风口阻力,和其他数个风口直管段的阻力。2.5是最后一个出风口阻力,0.25是其他风口直管段的阻力,不是出风口的阻力。(可以把除了最后一个风口外的其他风口看做三通)。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-19 10:55 编辑 ]
回复
flier_01
2010年06月19日 20:37:44
5楼
最后一个是弯头
中间的实际上三通部件中的直通阻力
直通阻力很小
很正常
回复
everskyss
2010年06月22日 14:37:06
6楼
上面的2位版主说的好像有道理!
回复
wanjun1077
2010年06月27日 09:04:55
7楼
有时总有些迷惑,那侧面出风百页,模型是不是要按照旁流三通+百页的阻力来考虑?我一直是这么考虑的,但是有时候百页直接接到主风管上那还要考虑旁流三通的阻力么?
回复
lbbhaust
2010年06月28日 17:28:18
8楼
可以看一下《实用供热空调设计手册》(第二版)中的均匀送风风管的设计计算 :)
回复
maoxinqing
2010年06月29日 11:06:50
9楼
强烈同意4#斑竹的观点
回复
chengshiguyi
2010年06月29日 15:01:27
10楼
由于最后一个风口存在一个盲板段,在这个区域会存在一个很强烈紊流区,加大局部阻力。个人理解

二楼说的接近现实
回复
林立非
2010年06月29日 21:10:30
11楼
最后一个应该是出口阻力,前面的应该是三通中的直通阻力,分支的阻力应该要大。