请荣昌老师赐教
jczl136
Lv.2
2010年06月16日 18:17:51
来自于
暖通资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
一台冷冻柜,压缩机不能启动,启动方式为重锤电容式启动,启动器频繁吸合,为1-3秒,冰柜为新冰柜,压缩机电机阻值正常,就是启动不起来,请荣昌老师帮忙分析,谢谢
一台冷冻柜,压缩机不能启动,启动方式为重锤电容式启动,启动器频繁吸合,为1-3秒,冰柜为新冰柜,压缩机电机阻值正常,就是启动不起来,请荣昌老师帮忙分析,谢谢
免费打赏
jczl136
2010年06月24日 16:53:23
2楼
已解决,更换压缩机解决,卡缸,热保护
回复
wwt1987327
2010年08月19日 08:27:05
3楼
谢谢楼主提供了一条经验,以后可就知道怎么处理了
回复
zw731027
2010年08月26日 10:54:02
4楼
谢谢楼主提供了一条经验,以后可就知道怎么处理了
回复