新人,不懂,有施工单位问如果从屏前进出线的话,配电屏是否可以靠墙安装?谢谢
新人,不懂,有施工单位问如果从屏前进出线的话,配电屏是否可以靠墙安装?谢谢
2楼
怎么会从屏前进出线,一般是通过下面的电缆沟用电缆进出线。
或者通过穿墙导管引入配电室。
回复
3楼
如果进出线的安装和维护都可以在屏前进行,无论是通过下面的电缆沟还是上面的电缆桥架进出线,配电屏应该可以靠墙安装.
回复
4楼
可以靠墙安装,你所说的屏前应该是指侧出线,可以屏前操作。!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
MNS,GCS等侧出线柜型可以满足你的要求!
回复
6楼
配电柜柜前进出线并不等到于可以靠墙安装。如果是事先注明靠墙安装要求,成套厂会有许多方面需考虑的,如元器件布置、需维护器件(如互感器、二次器件的安装位置等等的考虑)等方面都有不同的考虑。所以配电屏是否可以靠墙安装必须先注明。
回复
7楼
如果低压屏确需靠墙安装的话,那么在订货时就需向生产厂家注明,选择可以靠墙安装的柜子。因为,像现在常用的GGD型柜就不能靠墙安装,因为它的接线端子排在后面,接二次线时都需在后面进行,如果你靠墙安装的话,柜子后门打不开,就不能进行接线了;而像MNS就可以,因为它的端子排在柜前面的两侧,柜后面没有需要动的元器件,它可以靠墙安装。另,像一些自动化的继电器屏和KYN28A的高压柜都可以靠墙安装。
回复