供水管道检漏的主要方法
jiangshanglang
2010年06月16日 11:54:26
只看楼主

有高分辨率(0.1ms)、频谱分析及陷波、自动滤波、测管道声速和距离等功能,如德国seba的相关仪sebadynacorr,新型相关仪correluxpl都具备这些功能。  漏水声自动记录监测法  以德国seba泄漏噪声自动记录仪为例,德国seba的gpl99是由多台数据记录仪和一台控制器组成的整体化声波接收系统。当装有专用软件的计算机对数据记录仪进行编程后,只要将记录仪放在管网的不同位置,如消火检、阀门及其他管道暴露点等,按预设时间(如深义2∶00~4∶00)同时自动开k关记录仪,可记录管道各处的漏水声信号,该信号经数字化后自动存入记录仪中,并通过专用软件在计算机上进行处理,从而快速探测装有记录仪的管网区域内是否存在漏水。人耳通常能听到30db以上的漏水声,而泄漏噪声自动记录仪可探测到10db以上的漏水声。

有高分辨率(0.1ms)、频谱分析及陷波、自动滤波、测管道声速和距离等功能,如德国seba的相关仪sebadynacorr,新型相关仪correluxpl都具备这些功能。
  漏水声自动记录监测法

  以德国seba泄漏噪声自动记录仪为例,德国seba的gpl99是由多台数据记录仪和一台控制器组成的整体化声波接收系统。当装有专用软件的计算机对数据记录仪进行编程后,只要将记录仪放在管网的不同位置,如消火检、阀门及其他管道暴露点等,按预设时间(如深义2∶00~4∶00)同时自动开k关记录仪,可记录管道各处的漏水声信号,该信号经数字化后自动存入记录仪中,并通过专用软件在计算机上进行处理,从而快速探测装有记录仪的管网区域内是否存在漏水。人耳通常能听到30db以上的漏水声,而泄漏噪声自动记录仪可探测到10db以上的漏水声。

  数据记录仪放置距离视管材、管径等情况而定,一般说来,金属管道可选200~400米的间距,非金属管道应在100之内的间距。判别漏水的依据是:每个漏水点会产生一个持续的漏水声,根据记录仪记录的噪声强度和频繁度来判断在记录仪附近是否有漏水的存在,计算机软件自动识别并作二维或三维图。

  分区检漏法

  在管道听测漏水声时,一般说来,漏点大产生的漏水声比漏点小产生的漏水声要大一声,但漏点大到一定程度漏水声反而小了,因此,我们不能认为听到的漏水声大,其漏水量就大,有时实际情况正姨相反。分区检漏法使漏水点按漏水量大小分烦恼成为可能,并因此能做到:控制大的漏水点并首先被排除掉。

  每个管网中都存在着多处小的漏水点和几处大的漏水点,经验表明,漏水总量的80%%是由20%%大漏水点造成的。因此,尽快排除大的漏水点才能更好地控制漏耗,降低漏失率,同时,分区检漏可大大提高检漏速度。

  所谓分区检漏法是:是主要应用流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门,使该区与其他区分离,然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,另一端接到流量计的测试装置上;再将第二条消防水带一端接在其流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门,使该区与其他区分离,然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,另一端接到流量计的测试装置上;再将第二条消防水带一端接在其他区的消火栓上,另一端接流量计的测试装置上,最后开启消火栓,向被隔离区管网供水。借助于流量计,测量该区的流量,可得到某一压力下的漏水量。如果有漏水,可通过依此关k开该区的阀门,可发现哪一段管道漏水。德国seba的流量计tdm10-60正是为分区检漏而设计的。

  采用分区检漏法检漏的优点:

  (1)能迅速排除大的漏水点;

  (2)系统地测试,可进行管网状况分析;

  (3)用所测流量与正常流量比较,可以发现漏水的早期迹象。

  其不足之处就是可能会影响部分居民用水。另它装载在车上操作起来方便。 区域泄漏普查系统法 区域泄漏普查系统法是一种目前最新型的,经过实践证明实用有效的一种方法。它在方法和技术上主要是集了上述2,3,4三种方法的优点,并应用了目前声学,电子,软件,通讯,信号处理,数字化处理等综合技术。

  区域泄漏普查系统(以下简称多探头相关仪),由英国badcom公司研究生产,埃德尔集团自主开发中文操作界面,是目前世界上独一无二的:集漏水预定位

注:本文转自暖通吧真人网
免费打赏
wuchengliang007
2010年06月19日 07:36:09
2楼
:) :lol
回复

相关推荐