求教变频器问题
shengu1972
shengu1972 Lv.2
2005年09月21日 12:56:39
只看楼主

单位有一台富士G9系列变频器,运行负荷50%左右时,现场电流表和变频器显示基本一致,但是随着负荷的增大,两者的误差也随之增大,满负荷时,现场指示300A,变频器显示355A,(Ie=362A),是不是CT阻抗大引起的?请各位大虾指教。


单位有一台富士G9系列变频器,运行负荷50%左右时,现场电流表和变频器显示基本一致,但是随着负荷的增大,两者的误差也随之增大,满负荷时,现场指示300A,变频器显示355A,(Ie=362A),是不是CT阻抗大引起的?请各位大虾指教。
苏大叔
2005年09月21日 13:09:36
2楼
因为变频器的一般显示的是输出电流,而输出往往不是标准的正弦波。
回复
苏大叔
2005年11月22日 16:50:04
3楼
补充一点,据说变频器的显示电流不是实测值,而是计算得出的值。
回复
互感器
2005年11月22日 18:37:47
4楼
不知道你用的CT额定一次电流是多大的,如果是电磁式CT,当电流增大到一定程度时,误差会向负方向增大,其现象就是测量值比实际值小。
回复
cgh5123
2006年03月15日 17:07:42
5楼
是两种测量的差别吧?
回复

相关推荐

APP内打开