请教大家一个35KV开关柜的问题
ynscb
ynscb Lv.3
2010年06月16日 08:46:56
只看楼主

电站的35KV封闭式开关柜里的穿墙套管里面放电是什么原因?,还有穿墙套管里面母线上金属弹簧片干什么用的?不用可以吗?

电站的35KV封闭式开关柜里的穿墙套管里面放电是什么原因?,还有穿墙套管里面母线上金属弹簧片干什么用的?不用可以吗?
免费打赏
lingxuct
2010年06月16日 12:43:23
2楼
3个问号是同一个问题,金属弹簧片是接通爬电路径(有金属弹簧片在,就无阶跃性电位差),消除放电用的,不能把它去掉。
回复
ynscb
2010年06月17日 11:38:14
3楼
谢谢,:lol