我的处理可靠吗?
fzs3602
fzs3602 Lv.2
2010年06月15日 14:18:45
只看楼主

新房装修时,考虑到阳台安装燃气热水器,在阳台悬挑梁(200*400)离根部650左右的位置中部打了个7CM的孔,打断了一根8MM箍筋(阳台悬挑1.5米长3.3米)。后在网上看到梁上不能打孔。在本论坛请高手赐教后,用灌浆料予以封堵,又请加固公司的人在梁内侧及窗户内侧梁底用碳纤维加固,请高手给我看看,现在会不会有问题呢? 哎,一时无知,造成了一块心病。本想告诉物业让设计来看看,可物业就知道罚款,我也不敢告诉了。

2010年06月15日 18:46:20
2楼
回复
zhangweiq82000
2010年06月15日 22:37:33
3楼
应该问题不大
回复
acon123
2010年06月16日 08:36:51
4楼
不会影响结构受力。
回复
leeqbbs
2010年06月16日 13:56:24
5楼
出挑1米5,阳台3.3米,荷载不大,梁高400,混凝土本身的抗剪应该能满足,只打断一根箍箍不会影响安全的,放心使用吧。
回复
xinxiangweijie
2010年06月16日 14:24:10
6楼
不用担心,肯定不会影响结构安全 。
回复
zzy8802
2010年06月16日 16:35:48
7楼
应该问题不大,因为是在梁的中部开孔,不影响梁的受压和受压区,主要是考虑开孔处梁的抗剪够不够,这么小的跨度和荷载,没有啥问题,更何况加固了
回复
lqfgqing
2010年06月16日 17:18:27
8楼
位置不在根部,即剪力最大的地方,另外一般设计单位箍筋斗是按习惯,中距100,而实际计算可能并不需要,即可能箍筋有潜力,查查图纸就可以校核一下。
回复
hongweizz
2010年06月17日 19:58:32
9楼
其实荷载不是很大的情况下 那点造成的破坏没关系。施工造成的隐患才是设计的大患。:call:
回复
wancaitao2000
2010年06月18日 01:21:48
10楼
尽管放心使用 问题不大
回复
天三
2010年06月18日 09:06:18
11楼
灌浆料堵完后就没有问题了,加碳纤维加固就更没问题了,主要是你的责任心值得表扬,新楼居民都这样就好了。