探讨备自投
a200812
a200812 Lv.2
2010年06月15日 11:21:21
只看楼主

备自投是如何工作的具体的工作顺序是怎么样的希望大家来讨论一下

备自投是如何工作的
具体的工作顺序是怎么样的
希望大家来讨论一下
免费打赏
lingxuct
2010年06月15日 16:26:18
2楼
“具体的工作顺序是怎么样的”的说法不太专业。

BZT动作过程:母线低电压动作,检测是否跳进线(跳进线是故障,故障时闭锁BZT),进线未跳时去跳进线,由进线辅助接点接通备用电源的合闸回路。当然,切换开关放在自动档。
回复
nap_k
2010年06月15日 19:27:11
3楼
有点复杂,能不能上个图说明一下的啊,谢谢!
回复
gjc1788
2010年06月18日 13:17:37
4楼
1.综述
备用电源自动投入装置,用于在电力系统发生故障导致变电站失去工作电源时,将备用电源投入使变电站设备继续运行,简称备自投装置。备自投装置接线简单、可靠性高,对电力系统的运行可靠性有很大的帮助,得到了广泛应用。
备自投装置的主要使用方式:
1.进线备投
2.分段(桥)备投
3.主变备投
备自投装置的主要使用原则:
1.备自投装置在合上备用电源断路器前,必须确保原工作电源断路器已经断开,以避免将备用电源系统连接至故障点。事实上,备自投装置动作后会首先向原工作电源断路器发出跳闸命令,在采集到该断路器的“分位”信号后继续以后的动作。
在某些故障情况下,原工作电源断路器可能被继电保护装置跳开,此时应根据实际情况判断是否闭锁备自投装置。
值班人员手动操作跳开工作电源断路器时,备自投装置亦不应该动作将备用电源投入。
2.备自投装置只允许动作一次。在备自投装置将备用电源断路器合上以后,如果继电保护装置动作出口将此断路器跳闸,则备自投装置不应将此断路器再次合闸,因为此种情况说明很有可能存在永久性故障。
3.备自投装置判断失去工作电源的判据应该是母线无电压且工作电源线路无电流,因为母线电压互感器二次回路的故障也可能导致测控系统认为母线已经失压,如果此时备自投装置动作,则会打乱正常的运行方式。
回复
a200812
2010年06月19日 15:38:28
5楼
4楼的说的比较详细哟:)
回复
clw123456
2010年06月19日 20:29:19
6楼
路过学习了
回复
chjs001
2010年06月19日 20:55:09
7楼
多看看书或者看施耐德的微机保护S40系列的说明书就有很详细的介绍 还有方案哦
回复
hxrct
2011年04月17日 15:55:43
8楼
支持楼上的说法
回复
z1g2d3
2011年04月18日 15:48:45
9楼
四楼同志说的很对
回复

相关推荐