请教大家一个问题,我们这的高配室是单母分段,为什么PT柜二次保险一坏所有柜子上的开关柜状态综合显示仪就不显示了。状态显示仪的电源是交流220的。
请教大家一个问题,我们这的高配室是单母分段,为什么PT柜二次保险一坏所有柜子上的开关柜状态综合显示仪就不显示了。状态显示仪的电源是交流220的。
2楼
状态显示仪的电源取自PT,PT没电了
回复
3楼
你们装在一起的有几台柜子,交流220V的综保电源很有可能是接在PT二次了。
但PT二次电压一般是100V,“状态综合显示仪”的电源可能与电压继电器有联锁。
回复
4楼
总共有70多太柜子。图纸上标的是状态显示仪电源取自柜顶交流220小母线,跟PT柜也没连锁啊。
回复
5楼
pT电压上母线,分别引入柜子
回复
6楼
应该是PT没电了吧
回复
7楼
这得好好看图研究了!
回复
8楼
综合电源是接PT侧100V通过小变压器变220V的。烧保险后不显示也是正常的。状态电源很明显不是同一电源。可能是直流电源变出来的交流220V。
回复