管道直饮水如何布置管网...
flx7612
flx7612 Lv.2
2002年01月05日 21:17:41
只看楼主

各位大虾,现有一管道直饮水工程,33层楼3栋,每层户数分别为8、10、12,1-4层为商场,5层为架空层,我拟采用上行下给式,每栋2根给水立管,但又担心回水不彻底,造成二次污染,若每单元的每户设置1立管,是否不经济?小弟初次接触直饮水,望不吝赐教!

各位大虾,现有一管道直饮水工程,33层楼3栋,每层户数分别为8、10、12,1-4层为商场,5层为架空层,我拟采用上行下给式,每栋2根给水立管,但又担心回水不彻底,造成二次污染,若每单元的每户设置1立管,是否不经济?小弟初次接触直饮水,望不吝赐教!
kj
2002年01月05日 21:27:02
2楼
每栋只要一根给水立管就可以了,既然是上行下给式,从天面给水,底层回水,回水都送到净水设备再消毒。

我做过一个30层的工程,就是这样处理的。每层设一减压阀减压,然后从核心筒的管道井送到各户,水表最好能设在管道井,也可设在各户。总之,立管循环,每层的支管不循环。
回复
drambuie_t
2002年01月05日 23:40:50
3楼

若每层的支管太长不回水怕不合适。每户设立管,水表最好能设在户,用远传水表的如何?不过减压问题就有麻烦了。减压阀会很多。
回复
flx7612
2002年01月07日 08:46:05
4楼
这个工程还在设计阶段,如果不采用上行下给式,是否有更好的方案?
回复
dearwang
2002年01月18日 12:47:33
5楼
每栋楼管道井一根给水立管上去,每户设一回水立管,入户支管接在回水管上,在回水立管的23,13,层处设减压阀,在5层把回水干管合成一干管在管道井内下到地下一层管道直饮水机房。
回复
misew
2002年01月20日 09:29:13
6楼
如果水质要求很高的话,还是有必要设多根立管,但要注意同程,控制好回水量
回复
jn7126675
2002年01月20日 21:59:34
7楼
各位老兄,做管道纯净水应有什么资质?请指教!
回复
galjh
2002年01月23日 09:50:30
8楼
若每栋设一立管,请问你如何解决直饮水在支管中停留时间的问题。若用户长时间不用水,怎么办?
我们在设计时考虑供水安全是放在第一位的,支管要求尽量的短,还有直饮水在管道中的总停留时间应不超过6小时。
回复
shyman
2002年06月02日 23:24:27
9楼
关于资质,没有明确的规定.上海一般是有室内设计资质的院出的图纸都认可的.
但小区平面管道一般都是自来水公司设计的,但目前似乎自来水公司对净水这一块还没有多加干涉,所以也有设计院把平面也做掉的.
回复
t
t
2002年06月03日 08:40:39
10楼
kj 同志,支管不循环,是否不妥
回复
txpsky
2002年06月07日 11:05:29
11楼
朋友!不用那么费劲,不过你支管不循环可是个首要问题啊,立管过多,不经济,这不是具体考虑的问题,现在的薄壁管不是很便宜吗?我觉得如果你考虑经济问题话,可以采用一个供水管,在屋面分支,供入各户。但是不适宜每层都装减压阀,太费钱了,你可以按每6-7层设置一个减压阀,顺便问一下你的工程在什么地方?我是做管路的,希望得到你的支持。请致电010-62399900转502田向鹏,谢谢
回复