酒店公共区域直饮水设置位置提问
yu408901745
2019年03月18日 09:58:25
只看楼主

一个准5星酒店项目,酒店底层公共配套区域要求设直饮水。比如公共卫生间、大堂吧、包间备餐间、厨房操作间、餐厅、会议室、健身房、SPA间。这些区域哪些都是得设直饮水的?厨房这种一处设几个直饮水龙头合适,参照哪个规范措施实施?

一个准5星酒店项目,酒店底层公共配套区域要求设直饮水。比如公共卫生间、大堂吧、包间备餐间、厨房操作间、餐厅、会议室、健身房、SPA间。这些区域哪些都是得设直饮水的?厨房这种一处设几个直饮水龙头合适,参照哪个规范措施实施?
sjylzz
2019年03月21日 14:42:26
1楼
直饮水定额按照2-3L/d考虑,参照给排水规范第5.7章节,建议一处设置一个水嘴即可