污水泵站集水池设计
huangy2200
huangy2200 Lv.3
2010年06月13日 23:02:29
只看楼主

我看规范上自动控制的污水泵站集水池容积=水泵的出水量/4n,n为水泵在一小时内的开启次数,为啥/4? 污水泵站一级二极工作指的是什么?

我看规范上自动控制的污水泵站集水池容积=水泵的出水量/4n,n为水泵在一小时内的开启次数,为啥/4?
污水泵站一级二极工作指的是什么?
免费打赏
porchid
2010年12月05日 16:16:50
22楼
自动控制的污水泵站,集水池水满后启泵,抽干后停泵。
如下图:
回复
yangjie6363
2010年12月14日 13:30:50
23楼
:) :kiss:老师也不会 啊:lol
回复
jinzhui
2010年12月17日 11:28:59
24楼
启动6次,每次10min,备用除半5min
回复
jinzhui
2010年12月17日 11:29:31
25楼
潜污泵最大可做到2min(启动15次/h)
回复
yangyang130
2011年11月09日 11:18:45
26楼
除以4是的水泵抽水同时水进集水池之间的经验比值。
回复
frainish
2013年04月03日 11:30:51
27楼
集水池容积为V,流入集水池的流量短时间恒定,为q,则集水池注满的时间为t1=V/q;
集水池注满后,开泵抽水。抽水时由于水位变化,出水流量不恒定,设平均流量为Q1,则抽干的时间为t2=V/(Q1-q);
工作循环时间为T=t1+t2=VQ1/[q(Q1-q)];
每小时允许开泵n次,则T=1/n;
因此1/n=VQ1/[q(Q1-q)],进而V=q(Q1-q)/(Q1*n)。
n和Q1为常数,V是q的函数,求V最大值。
dV/dq=0时,q=Q1/2,此时d2V/d2q<0,即q=Q1/2时,V=Vmax;
将q=Q1/2代入V=q(Q1-q)/(Q1*n),可得V=Q1/4n。
这是一级工作时的情况,二级工作时同过程求。