最近做个项目,地下一层,地上23层,地下一层为车库,在地下室顶做梁转换,在PKPM计算时,结构形式是否选复杂高层结构呢?[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-6-13 22:58 编辑 ]
最近做个项目,地下一层,地上23层,地下一层为车库,在地下室顶做梁转换,在PKPM计算时,结构形式是否选复杂高层结构呢?
[
本帖最后由 leeqbbs 于 2010-6-13 22:58 编辑 ]
2楼
应该选。。。。。
回复
3楼
应该按复杂高层结构设计,从转换层位置上讲 还是相对有利的,因为有地下室的相对嵌固作用
回复
4楼
不该选 这明显不是复杂高层 对于转换层一般是高位转换层才是复杂高层
地下室顶板转换对上部结构地震作用几乎没有影响
回复
5楼
规范有哪些地方说得比较清楚吗?
回复
6楼
应该选为转换
回复
7楼
应该选的,只能说转换层在地下室顶面,位置很好,能够作为上部结构的嵌固层,但地下部分竖向构件时不连续的,转换梁是存在的,计算构造应该满足规范要求。
回复
8楼
同意楼上的,规范上好像也没有说必须是高位转换才算是复杂高层吧
回复
9楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
10楼
选了之后对结构安全,不然转换梁的配筋会偏小。
回复
11楼
细节之处看出大家对规范的理解 受教了
回复