315KW的变压器经过500米架空线后能带多大负荷
shishigx
shishigx Lv.3
2005年09月20日 13:02:16
来自于变压器
只看楼主

315KW的变压器经过500米架空线后还能带多大负荷???

315KW的变压器经过500米架空线后还能带多大负荷???
免费打赏
gejils.w
2005年09月20日 13:48:50
2楼
不知道
回复
aniu88887
2005年09月20日 13:50:29
3楼
你应根据电压降来确定.
回复
gejils.w
2005年09月20日 13:50:55
4楼
1,变压器的容量不是KW
2,变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时使用的情况等很多因素有关
回复
shishigx
2005年09月20日 14:16:17
5楼
内容:

1,变压器的容量不是KW
2,变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时使用的情况等很多因素有关


"315KVA的变压器经过500米架空线后还能带多大负荷"这样对了吧?
谁能说个具体点的,或给个公式!!!以下是引用gejils.w在2005-09-20 13:50:55.0发表的
回复
peterpan
2005年09月20日 14:19:36
6楼
不是一句话就可以说的清楚的,建议去看看手册!遇到问题先看书,要不终生无望!
回复
zzdlm_cn
2005年09月20日 14:30:36
7楼
考虑所带负荷必须满足的供电电压的要求下,还要考虑变压器的合理负载率,选择合适的导线截面,看看它能带多大负载?自己计算一下。
回复
shishigx
2005年09月20日 14:41:47
8楼
说实在的,这不过是一个临时用电工程.没必要得到多精确的结果,毕竟我也不是搞设计的.
我只是在想,这个论坛毕竟是个很专业的论坛,难道有计算器还非得用手写的方式计算吗??而且手写未必有计算器准确!!请各位老师给个答案就好了!!

谢谢
回复
zzdlm_cn
2005年09月20日 14:59:13
9楼
楼上兄弟:315kVA*0.9*0.75=213kW;你实际所能带的合理的负荷应小于此值。
注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为负载率,按相关规范选取。
学习东西不应该不耐烦,你自己提供的数据不全,还有错误,让大家伙如何为你排忧解难?
500m的供电距离也实在太长了些,压降可能太大,必须加大线路的截面。
好了,还有什么问题?
回复
aniu88887
2005年09月20日 15:14:04
10楼
功率和KVA虽然是二个单位可是可相互转化的。比如说变压器单位容量是KVA,它就不能带多少功率的电机?你们说不对?
电机功率是55KW,功率因数是0.85的话,那电机的容量就是55/0.85KVA。
一个变压器能带多少负荷在资料上有个转换系数.它考虑了同时系数、功率因数、和负荷性质、电压降等问题(见电力工程设计手册有关内容)
如果距离近,电压降满足要求负载率为什么不能用1?(当然一般不会用1,就事论事)315KVA变压器当同时利用率小时,就可以接的负载容量大于315KVA。
回复
shishigx
2005年09月20日 15:14:54
11楼
谢谢楼上的两位兄弟,听君一席话胜读十年书!!
这也是我愿意来这里的初衷,这也是一种速成的方法吧!!
回复

相关推荐