地下室是人防,管道改怎么走
freeman207
freeman207 Lv.2
2005年09月20日 10:25:56
只看楼主

本人现正做一个六层的住宅,一层为商铺,地下室为人防,想向各位大虾们请教一下排水管和雨水管该怎么走

本人现正做一个六层的住宅,一层为商铺,地下室为人防,想向各位大虾们请教一下排水管和雨水管该怎么走
免费打赏
liangtianlingltl
2005年09月20日 16:00:44
2楼
地下室是人防工程的话,塔楼上的排水管和雨水管不能下到人防工程内。地下室人防工程的给排水应该按照人防要求设计,排水地漏应采用防暴地漏,给水管道在进入人防后应加防爆波阀门的。若人防还有分区,给水管道穿过另外的人防区后,在另外的人防区亦应该加防爆波阀门的。地下室排水应该采用水泵加压排水,管道采用镀锌钢管,在水管出人防外围处应该有防爆波阀门。
这只是我的一点认识,不知道对不对?不对的地方希望各位前辈老师加以指点!谢谢!
回复
liangtianlingltl
2005年09月20日 16:01:55
3楼
2005年09月20日 16:05:59
4楼
这个问题我们在设计的时候是这样处理的:
土建方案阶段就让土建的人把人防和地面以上建筑分开,人防有单独的顶板,地面以上建筑有单独的底板,中间留有1m左右的土层。
回复
fengmanxilou
2005年09月20日 16:42:55
5楼
w13323202626
2008年03月02日 21:43:42
6楼
可是现在培训老师说防爆波阀门改为防密闭阀门,他们是一会事吗?
回复