小电流接地选线原理
yvhkcel
yvhkcel Lv.3
2010年06月12日 19:33:37
只看楼主

3.1 暂态选线原理:本装置采用暂态过程电压、电流的变化特征通过希尔伯特选线法来确定故障线路。3.2.1 首先以零序电压突变量和稳态值来启动接地选线逻辑,当零序电压或突变量大于整定值时,进入选线逻辑。3.2.2 采用高精度的信号采样,并对信号进行数字滤波技术处理,采用有效域技术获取小电流接地选线的故障特征频段的瞬时幅值和相位。在选线过程中选取幅值较大的多条线路零序电流进行计算。故障线路零序电流的幅值最大且相位与正常零序电流相位相反,对于两条支路。 若所有零序电流的相位相同则母线接地。

3.2.3 暂态过程中无功功率判别:在故障过程中计算出所有出线的暂态无功功率,并比较极性,如果哪条线路的无功功率不同于其他线路,则该条线路故障。
3.2 稳态选线原理:
3.2.1 基波零序方向原理
对不接地系统,如检测到零序电压变化量超过整定值,则计算Uo与Io基波的方向是否满足零序电压超前零序电流60°到150°之间;。如某线路方向条件满足,则认为该线路发生单相接地,3个相电压中电压最低的相为接地相,即发报警信号并设置接地标志。
3.2.2 五次谐波零序方向原理
当变压器中性点经消弧线圈接地时,零序电流被补偿,故零序基波值几乎为零,无法判别其幅值和方向,而I0中的五次谐波分量几乎不受影响,故用零序电压和零序电流的五次谐波分量来判别零序功率方向,其方法如下:
如检测到零序电压超过整定值,则计算U05与I05的方向是否满足零序电压超前零序电流60°到150°之间, 如某线路方向条件满足,则为该线路发生单相接地,3个相电压中电压最低的相为接地相,即发报警信号并设置接地标志。
3.3 综合判线技术
本装置采用综合判线技术,对每种判据的结果进行有效性评估,从而克服
不同判据自身在使用范围上的限制,增强了选线的鲁棒性,使选线结果更稳定可靠。