讨论:智能小区室外工程管道井多少米一个合适?
sleepinggod
2005年09月19日 18:58:50
只看楼主

智能小区的室外工程,管道井是一个必不可少的组成部分,这样就涉及管道井的设置。从成本上考虑,单一系统的管道井越少造价越低,当然这是理论上,实际中考虑到穿线的需要,我们大多在分支处或干线上隔一段距离设置一个井,那么请大家讨论:如果是直管,多少米设置一个管道井合适,请给出理由,没有理由给标准就行。做工程的千万不要忽视这个问题哦!

智能小区的室外工程,管道井是一个必不可少的组成部分,这样就涉及管道井的设置。
从成本上考虑,单一系统的管道井越少造价越低,当然这是理论上,实际中考虑到穿线的需要,我们大多在分支处或干线上隔一段距离设置一个井,那么请大家讨论:

如果是直管,多少米设置一个管道井合适,请给出理由,没有理由给标准就行。

做工程的千万不要忽视这个问题哦!
免费打赏
yin_yigang
2006年02月23日 14:16:43
22楼
低压配电装置及线路设计规范

GBJ 54-83

绝缘导线的敷设


第5.1.12条 金属管布线和硬质塑料管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,使两个拉线点之间的距离符合以下要求:
一、对无弯管路,不超过45米;
二、两个拉线点之间有一个弯时,不超过30米;
三、两个拉线点之间有两个弯时,不超过20米;
四、两个拉线点之间有三个弯时,不超过12米

这个不适用室外埋管路么?
回复
hyzang
2006年02月26日 18:39:27
23楼
这个当然不适用室外了,那个说的是室内的
回复
njyang
2006年02月27日 12:56:24
24楼
请问各位,PE管可以用于智能化室外埋地穿线用吗,那PVC和PC呢,到底哪种管材性价比比较好?
谢谢了!
回复
yin_yigang
2006年02月27日 13:58:16
25楼
请问23楼哪里有说明那条规范只适用室内的?
回复
iamjet
2006年02月27日 18:48:35
26楼
规范上写的是过长加装拉线盒,请注意是拉线盒,请问室外你会加拉线盒吗?你要装最少也是手孔吧
回复
yin_yigang
2006年03月01日 10:10:08
27楼
规范用的是‘宜’加拉线盒,所以是可以加其他东西的,没有规定必须用拉线盒,规范又没有任何地方提到该条只适用室内,为何不能套用呢?
回复
jackyxing
2006年03月01日 13:52:32
28楼
那关于市政(电视、电话)的埋深问题呢?
一般进线时在地下多少米啊?
回复
zangyuhb
2006年03月01日 15:08:39
29楼
在《民用建筑设计规范》 JGJ/T 16 第9章 室内布线 的第9.4.8中提到“金属管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒....”后面所述距离与你提到的差不多。
还有本人以为规范中所提“宜”是针对距离而言,而不是针对拉线盒而言,所以本规范才会对宜后的距离做详细规定。
回复
zangyuhb
2006年03月01日 15:10:02
30楼
dd
回复
czk_cqr
2007年05月23日 17:55:29
31楼
30米的说法看着很合适,不知道有没有来源啊,我翻了一些规范,就是找不到,但也找到一些东西,
1.中华人民共和国国家标准

低压配电设计规范

code for design of low voltage electrial installations

GB 50054-95

第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100m。
2.中华人民共和国国家标准

电力工程电缆设计规范

Code for design of cables of electric work

GB 50217-94

附录F 电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法

这个的具体内容就不罗列,自己去找规范看吧。这个东西是不是从侧面说明,人手孔的距离是可以计算得出的那,(不过说实话,我不是很明白)
3.找不到了,不过好像记得有100米,150米的,但出处找不到了。
回复