我们在配电中计算的到底是电压降还是电压损耗呢?
mtx123
mtx123 Lv.3
2010年06月12日 18:33:53
只看楼主

我们在配电中计算的到底是电压降还是电压损耗呢?根据书上所说:电压降是线路首段电压与末端电压的向量差。电压损耗是线路首段电压与末端电压的代数差。比如一个100KV的电机,线路长度是400米,我要给该电机选配VV-1000的电缆,那么我要计算是其电压降还是电压损耗?如果计算电压降,其电压降是多少?该选用多大的电缆?如果计算电压损耗,损耗又是多杀呢?该选用多大的电缆?求计算方法。谢谢。

2010年06月13日 12:21:07
2楼
就根据“书上所说”再看下去,看书上是怎么解决的。
回复
antlcn_4
2010年06月13日 15:28:06
3楼
是计算电压损耗
回复
峡江舟工
2010年06月13日 16:35:22
4楼
你说的书是哪本书啊?这本是机械工业出版社 雍静主编《供配电系统》,第160页至163页有详细说明。

对用电设备来说,主要保证的是电压偏差大小不超过允许值,而不考虑相位的变化,因此只考虑电压损失而不考虑电压降。
当三相交流电路各相负荷平衡时,三相电流、电压对称,可按单相计算其电压损失后换算到线电压。
当末端带一个集中三相对称负荷的电压损失,可以根据线路电阻r、电抗x,功率因数cosφ计算得出:
ΔU=P(rcosφ+xsinφ)/Uncosφ=(Pr+Qx)/Un
Un电网标称电压