今天因为防火灾漏电报警系统报警的原因,会同消防安装公司的负责人到故障报警的配电箱里去查看并用钳形表测了一下电流;测得电源进线接地线的电流约1A左右;这样正常吗?会不会是三相不平衡引起的呢?还有一种是不是因为零线有与接地线短接的现象?报警的配电箱基本上是照明总箱,总开关不带漏电保护脱扣的。请专家们进来看看!谢谢了!这个问题困扰我好几天了!
今天因为防火灾漏电报警系统报警的原因,会同消防安装公司的负责人到故障报警的配电箱里去查看并用钳形表测了一下电流;测得电源进线接地线的电流约1A左右;这样正常吗?会不会是三相不平衡引起的呢?还有一种是不是因为零线有与接地线短接的现象?报警的配电箱基本上是照明总箱,总开关不带漏电保护脱扣的。请专家们进来看看!谢谢了!这个问题困扰我好几天了!
2楼
三相不平衡不会造成地线有电流,会造成中线有电流。测下零地电阻。
回复
3楼
零地电阻在通电的情况下阻值应该很小的呀!您是不是指零地的绝缘电阻值?
回复
4楼
不知谁有接触过消防防火漏电报警系统?这个工程我们只是负责电气安装的,对于消防的防火漏电报警系统不是很熟悉的,目前工程已竣工了,线路也不是很好查了。这个工程是个酒店工程,照明回路比较复杂!
回复
5楼
PE线是通故障电流的,当相线(断路器没合闸)没有电流时,PE线中有小的电流,是两地之间电位有些不同(一般是外界引起,过一会就会没有)。
回复
6楼
相线开关关掉了,测得N线、PE线中的都有电流,那是不是线路有问题了呢?还是其他的原因造成的?这个工程的照明回路是双电源供电的,事故照明箱的主电是通过照明总箱里取的,事故照明箱也是双电源的。会不会与这个有关系的?
回复
7楼
地线是不应该有电流的,如有电流,证明存在故障。可能的确存在漏电的情况。只有一级一级往下查,故障电流是从哪里回来的了!
回复
8楼
其实PE线有一些电流的,主要是频率非常不稳的杂散电流和感应电流。
回复
9楼
PE线存在电流,个人认为有以下2个原因:
1\线路故障。这类故障可以把断路器一级一级的停掉把范围逐渐缩小。
2、PE线和零线阻值过大。可能由于接地不良或中间接线问题造成。
楼上所说因为频率不稳定的杂闪电流和感应电流,个人基本上肯定您的分析,但是以上原因所造成的感应电流是不会超过1A的。所以建议从多个角度仔细查找。
以上个人分析,还望各位指正。
回复
10楼
我把下面的分路开关都关掉了,但是测得零线和接地线还有400mA左右的电流,这个该怎么去解释呢?这电流从哪里来的?这工程楼层的照明电源是从主干电缆用电缆穿刺线夹分支出来的,这有关系吗?
回复
11楼
双电源供电,你的零线共用了(没使用4P的转换开关),可能是造成这个问题的原因。
回复