在锅炉房设计中,规范要求锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。那么,防火墙在图纸当中应该如何体现呢?或者说,应该如何做呢?在这里,先谢谢各位了!

在锅炉房设计中,规范要求锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。
那么,防火墙在图纸当中应该如何体现呢?或者说,应该如何做呢?
在这里,先谢谢各位了!

1127122495706.gif

免费打赏
dongzikongjian
2005年09月19日 18:37:03
2楼
不同墙体材料及墙体厚度耐火时间不一,要根据耐火等级选择
回复
45810480
2005年09月19日 19:19:12
3楼
楼上的说的对,不同墙体材料及墙体厚度耐火时间不一,楼主只要用240砖墙或钢筋砼墙就能达到要求,当然,还有其他墙体形式也可以,不过,锅炉房还要注意防爆问题。
回复
wanzigege
2005年09月19日 22:06:29
4楼
先谢谢了,就是说要根据锅炉房的耐火等级来确定相应的材料极其厚度,可以这样理解吗?
回复
wanzigege
2005年09月19日 22:07:53
5楼
防爆问题?不妨说来看看,谢谢哦!
回复
alaks
2005年09月19日 22:28:28
6楼
防爆问题可以通过防爆井解决,主要是泄压作用,
还有用轻质墙,或玻璃窗来解决的,就是在爆炸
时的主要泄压方位.
不知道还有没其他方式,我没作过厂房
只是在一次合作中接触到了一点.
回复
alaks
2005年09月19日 22:39:43
7楼

锅炉按压力可以分为:低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉,按燃料可分为:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉等,按照热媒可分为:热水锅炉和蒸汽锅炉。锅炉又是一种具有高温带压的特种热力设备,存在一定的火灾爆炸危险。锅炉的爆炸大致分两种,一是发生在 汽水系统的物理性爆炸,另一是发生在燃烧系统的化学性爆炸。无论哪种爆炸都将造成设备损坏或人员伤亡,影响生产和生活。

锅炉房的火灾危险性

1 锅炉房发生火灾的原因主要是烟囱靠近建筑物的可燃结构,炽热炉渣处理不当,引燃周围的可燃物,烟囱飞火:锅炉房操作间和附属房间可燃物起火等等。

2 锅炉爆炸的主要原因:汽、水系统的物理爆炸主要原因是设计、制造、安装上存在的缺陷,质量不符合安全要求:安全装置失灵,不能正确反映水位、压力和温度等,丧失了保护作用,操作人员违规操作造成缺水、汽化过猛、压力猛升引起爆炸。燃烧系统化学性爆 炸的主要原因是用油,可燃气、煤粉做燃料的锅炉在点燃前未将存留在燃烧室或烟道内的爆炸性混合物排除,燃油锅炉的燃油雾化不良,炉膛温度过低,致使燃油未能完全燃烧,未燃尽的油滴进人烟道和尾部沉积,煤粉锅炉的煤粉和风量调整不当,造成未燃尽的煤粉被带出并堆积在烟道内部等等,这些情况下如果遇到起火条件,就会发生起火或爆炸。

锅炉房的土建防火设计

1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级。虽然根据《建筑设计防火规范》 GBJl6 — 87( 以下简称《建规》 ) 第 3 . 1 . 1 条锅炉房属于丁类生产厂房,但是鉴于锅炉的燃料不同,对锅炉房建筑的耐火等级应有不同的要求。锅炉房应为一、二级耐火等级的建筑,如果蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于 4t / h ,热水锅炉额定出力小于或等于 2 . 8MW 时,锅炉房建筑不应低于三级耐火等级。对于油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉辅助间内时,应设置防火墙与其他部位隔开。燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低 T-- 级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房。

2 建筑内部锅炉房的设置要求。锅炉房一般应单独设置,在人员密集的场所内及其毗邻和主要疏散出口两旁,不得设置锅炉房。随着城市的发展,众多建筑的兴起,建筑功能也日趋复杂,用于建筑附属设施的场地越来越少,有很多工程已经将锅炉房设在建筑物内部,这无疑给建筑防火设计也带来了新问题。虽然在《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 — 95( 以下简称《高规》第 4 . 1 . 2 条中对高层建筑内部燃油、燃气锅炉房的设置做了严格限定,《建规》第 5 . 4 . 1 条对多层建筑内锅炉房的设置做了明确规定,但在实际工程中往往由于建筑体量较大,规范所限定的锅炉蒸发量无法满足工程采暖的要求,在从严加强消防设施的前提下,可予以放宽。同时,应当明确建筑结构应有相应的抗爆措施,可开设泄压口 ( 如玻璃窗、轻质墙体等 ) ,或设置金属爆炸泄压板等,使爆炸释放出的瞬间能量及 时排泄,以降低其破坏力。泄压比采用 0 . 05 — 0 . 22m 2 / m 3 ,泄压面积至少应为锅炉房占地面积的 10 %,泄压口不得与人员聚集的房间和通道相邻。建筑物内安装的锅炉 ( 包括空调直燃机组 ) 在设计中应选用低压或中压型锅炉,燃油锅炉必须明确使用丙类以下可燃液体,即轻柴油、重油、重柴油等。此外,在《建规》中对于地下民用建筑内锅炉房的设置未做规定,锅炉房不宜设在地下民用建筑内,但由于条件限制需要设置时,可参照《高规》的要求,布置在半地下室、地下一层靠外墙部位,并应设置直接对外的安全出口,而且必须选用油、气体燃料或电加热的锅炉。在有些工程中锅沪房设在顶层,这也是可取的做法,但要处理好燃料输送问题,并且选择燃气锅炉、电锅炉更为有益。

锅炉房不应与住宅相连,也不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连,若与其他生产厂房相连时,应采用防火墙隔开。

3 . 3 燃油储罐的设置。在燃油锅炉房火灾隐患中违反《建规》第 5 . 4 . 2 条规定,将燃油锅炉所使用的丙类液体储罐附设在民用建筑内,或者违反《高规》第 4 . 1 . 10 . 2 条规定,将燃油锅炉所使用的丙类液体中间油箱设置在燃油锅炉房内等问题是非常普遍的。因此在燃油锅炉房的设计中燃油储罐的布置应当引起足够重视。燃油储罐与燃油锅炉房或其他厂房、民用建筑之间的防火间距,应根据储量按《建规》以及《小型石油库及汽车加油站设计防火规范》 (GB501516 — 92) 的有关规定确定。燃油罐宜直埋成地下式设置,严禁在建筑物内或地下室内设置,当容量较大或直埋有困难时,可设在地上。燃油罐容量应当根据运输条件确定,如采用火车或船舶运输,一般应保持 20 至 30 天的贮量;当采用汽车运输时,则应为 10 天的贮量。中间油箱的容积不应太大,以每小时最大耗油量的 3 ~ 5 倍为宜,重油一般不能超过 5m
回复
wanzigege
2005年09月20日 15:17:29
8楼
兰色海风,谢谢你如此详尽的回复,
你的签名档是 不知道什么是累,什么是苦...
我现在是不知道该说什么好,只知道说“谢谢”两个字了。。。
回复
ccs-888
2005年09月20日 23:58:16
9楼
补充一点:防火墙应高出燃烧体屋面500MM,非燃烧体屋面400MM;防火墙应凸出外墙400MM,防火墙两侧应做各2M防火带。这就是具体的构造!
回复
zhaonannone008
2005年09月21日 14:03:06
10楼
锅炉房的防火墙240厚砖墙就满足要求了 ,至于防爆措施在这里不用考虑,再规划上锅炉房也不允许与相邻建筑距离过近
回复
hudongwuxian
2005年09月24日 18:01:49
11楼
兰色海风
你的回答真是详尽
博学 厉害 佩服
希望成为朋友
回复