五星酒店太阳能+地源热泵设计问题
hutianxixi
hutianxixi Lv.3
2010年06月12日 10:23:46
只看楼主

本人设计一五星酒店,共300床位,另外还有餐厅及桑拿用的热水,现热源考虑用太阳能为主,地源热泵为辅助,两个系统怎么合理接合的?有设计过同类型的同行可以提供参考吗?或是有懂的厂家能帮我出个原理图吗?本人急盼,谢谢。

本人设计一五星酒店,共300床位,另外还有餐厅及桑拿用的热水,现热源考虑用太阳能为主,地源热泵为辅助,
两个系统怎么合理接合的?有设计过同类型的同行可以提供参考吗?
或是有懂的厂家能帮我出个原理图吗?
本人急盼,谢谢。
免费打赏
sybxbjb
2010年06月21日 10:56:23
12楼
总结综上所述。太阳能和地源热泵共用一个水箱是比较合理的设计方案。但此种方案水箱的热出水的温度可能悬殊,太阳能最高温度可能接近沸点,而地源热泵加热在50度上下比较经济。所以在热出水管上加装恒温混水阀是必要的,首先是安全,并且出水温度能自由调节设定到所需温度,可以单管供浴室洗浴,能适应感应开关,刷卡计时开关和脚踏开关等节水设备的推广应用。
回复
woshixiaobai8
2010年06月21日 14:57:49
13楼
....学习,学习。。:)
回复
wuxiaoli837
2010年06月26日 00:40:33
14楼
学习了,谢谢各位大侠
回复
hutianxixi
2014年09月28日 09:28:51
15楼
谢谢6楼的供图,好久没来了