求助空气源热泵的设计,计算过程有不明白的
deathmoth
deathmoth Lv.2
2017年09月13日 09:54:26
只看楼主

真是求助论坛的各位大神,小弟实在没能计算出最终合理的结果,也分析不出到底是哪里出错了。我计算步骤以下,如真能在论坛里面解决,小弟感激不尽。一、工程概况:食堂 人数1200,热水定额7L每人每餐(三餐),热水使用时间12h,热水的时变化系数取1.5;1、计算最高日平均秒耗热量(不知道这个称呼对不对):Qd=(1200人*21L*4.187*50温差)/(3600*12)=122.1Kw2、最大小时秒耗热量

真是求助论坛的各位大神,小弟实在没能计算出最终合理的结果,也分析不出到底是哪里出错了。我计算步骤以下,如真能在论坛里面解决,小弟感激不尽。

一、工程概况:食堂 人数1200,热水定额7L每人每餐(三餐),热水使用时间12h,热水的时变化系数取1.5;

1、计算最高日平均秒耗热量(不知道这个称呼对不对):
Qd=(1200人*21L*4.187*50温差)/(3600*12)=122.1Kw

2、最大小时秒耗热量
Qh=K*Qd=1.5*122.1=183.2Kw

3、热泵机组制热量:(公式由图集来不知道原理)
Qg=(24*1.05*Qd)/T1=205.13Kw 其中 24到底是固定系数还是24小时的意思?但是Qd已经是秒的制热,跟24小时也没有关系,1.05是安全系数。T1是热泵时间,取了15h
4、机组选型
名义制热量机组(公式由图集来不知道原理)
q=Qg/0.7=293.04Kw

5、关键问题所在,即储热水箱容积的计算是整个计算过程的矛盾。
V=[(Qh-Qg)T]/(1.163*0.85*50) Qh就是最大小时耗热量咯 Qg是制热机组制热量咯 T是持续高峰期的时间2h, 下面1.163是固定系数 0.85是固定取值 50是温差。
带入数字:
矛盾就发生了,Qh比Qg还小,得负数,根本算不下去,我看图集06SS127的计算Qh由于他的范例在小时变化系数取了很高很高,所以才能够Qh比Qg还大,但是根据规范小时变化系数一般2~4之间,我食堂参照冷水1.5的计算的话,更不可能达到Qh比Qg大那怎么计算容积呢,Qg主要影响的其实是热泵运行时间T T越大Qg越小,但是也不可能单方面将热泵时间调长来取得容积,那我就不知道,我到底错在哪里。

分析:矛盾在于耗热量和制热量,制热量远远大于耗热量,所以根本没有调节水箱的容积。但是耗热量是实打实计算,制热量已经将热泵机组运行时间做成15h,也在合理范围,但是就是制热量大太多。

麻烦各位看官也好 大神也罢 会不会都顶一下,谢谢



免费打赏
lock0570
2017年09月14日 09:19:34
2楼
是的,我遇到过,计算出来水箱容积是负数,就是压根不用水箱了,把时间改成16H,
Qh=K*Qd=1.5*(1200人*21L*4.187*50)/(3600*16)=137Kw
Qg=(1.05*1200人*21L*4.187*50)/(3600*16)=96Kw
V=1.7t
你看我算对不对
回复