与知向学1问:在砌体结构中增加构造结构洞口
godiwy
godiwy Lv.7
2010年06月12日 06:43:45
来自于砖混结构
只看楼主

如图所示,同一外纵墙,由于两建筑物相邻,建筑上在该墙上的洞口开设不对称(两上红色方框内)。这样就不能满足规范“抗规7.1.7.2条:纵横墙的布置宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。”。当然此条不是强规,而且是“宽度宜均匀”。但从计算及相关文献中知,若宽度过于不均匀,则地震力在墙内的分配出现不均匀,可能造成应力集中,形成个个击破。 现建议在较长的墙体2中设置构造结构洞口(即非建筑使用要求的洞口,洞口留设时与一般的门窗洞口留设方式一样,然后采用后砌的方式砌填充墙体填塞洞口)。 不知各位是否遇到过此种做法。或有更好的办法,请多指教。

与知向学加结构洞.JPG

免费打赏
hajianyu
2010年06月12日 09:09:23
2楼
在砌体结构中这种情况下基本存在,但通常差别不是很大.
你所说的这种开洞口的方式,听说过,但没有实际实行过,也没见哪个工程使用过.
当然,这个理论是合乎的.
回复
tangwei99
2010年06月12日 16:43:07
3楼
遇到过,如果同一面墙,上下洞口宽度不一样,上面和下面的洞口宽度在PKPM里,要输成一样宽的结构洞口,然后后砌加气块填充,这样比较适合规范要求
如果不这样的话,最下层顶板上就要按要求设置托墙梁了
设置结构洞口的做法比较适合,底层是商铺或车库,上层为正常的住宅,但是底层有不想做成底框的砌体结构
回复
godiwy
2010年06月12日 22:04:19
4楼
512地震后,见到过门与窗之间(门带窗之间)有高宽比大于4的不足500宽的墙垛出现水平裂缝(同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀所造成的破坏)。这说明在同一轴线中若墙宽度不均匀会造成应力集中,形成个个击破,所以一般情况下把门带窗的过梁做成一根,以防止较小墙垛出现。
如果此种情况放大说的话,那么就是“窗间墙宽度宜均匀”。像上图中的墙段2中的较大墙垛中,因地震力分配较大,必须加设构造柱才能满足抗震要求,从这个方面说,同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀是非常重要的。虽然此条不是强条,但在建筑抗震规范理解与应用这本书中,对些条特别强调。我想此条是特别重要的。
不知各位结友,有没有不同意见。
回复
z2324341
2010年06月14日 08:28:41
5楼
我们这边设计院很少搞这种做法,在实际施工中我还没有遇见过.楼主所说的理论上是对的.学习了!
回复
z1975
2010年06月14日 08:59:01
6楼
楼主说的是对的,在实际施工中见过这样的处理办法。
回复
tzl_123
2010年06月15日 18:40:12
7楼
6年前我就已经这样做了,在砖砌体结构里加构造洞了,这样抗震也容易计算过(高烈度区)
回复
cgs5482265
2010年06月15日 20:02:13
8楼
:victory:
回复
shy...wolf
2010年06月16日 08:11:47
9楼
说的对称我没看明白,是不是平面上不对称?
其他前辈的解释,也受教了
回复
godiwy
2010年06月16日 12:24:51
10楼

可否将你做的工程图纸发上来,给大家分享下。先谢谢哦。
回复
xiaoyingjie
2010年06月16日 18:54:41
11楼
我们在设计的过程中也出现过下部做车库洞口大于上层,审图时不过,这里的讨论应该可以解决此类问题