项目概况:地下室2层,地上6层,框架结构,桩基。地下2层为人防地下室,六级人防。请教问题:1、桩基合适配筋率多少?在计算柱脚内力Nmax时,同时考虑人防荷载与上部活荷载,会造成桩基断面配筋较大,应予修正?2、地下室墙仅为人防间隔墙,暗柱配筋按构造即可。3、地上楼层出现薄弱层,应适当加大柱截面,可明显减少地下二层至一层柱纵筋配筋率。以上原因分析正确否?
地下室2层,地上6层,框架结构,桩基。地下2层为人防地下室,六级人防。
请教问题:
1、桩基合适配筋率多少?
在计算柱脚内力Nmax时,同时考虑人防荷载与上部活荷载,会造成桩基断面配筋较大,应予修正?
2、地下室墙仅为人防间隔墙,暗柱配筋按构造即可。
3、地上楼层出现薄弱层,应适当加大柱截面,可明显减少地下二层至一层柱纵筋配筋率。
以上原因分析正确否?