当梁以剪力墙墙柱为支座时,梁锚固的问题
yuanshujian
2010年06月11日 22:45:04
只看楼主

当梁以剪力墙墙柱为支座时,梁宽大于墙宽的时候,在墙范围内的钢筋可以直锚,直锚长度为lae,当不可以直锚的时候,直锚部分为大于等于0.4倍的锚固长度+15d的弯钩,当直锚部分不能保证大于等于0.4倍的直锚长度时,怎么处理。03g101-1勘误中说必须变换钢筋直径,使其直锚达到标准(大于等于0.4倍锚固长度)。而我这里现场施工的说,可以加大弯头,让弯头和直段总长度达到锚固长度lae就可以了,03g101-1勘误中明确指出,这样的做法是不对的,请问到底哪个方法可行。

当梁以剪力墙墙柱为支座时,梁宽大于墙宽的时候,在墙范围内的钢筋可以直锚,直锚长度为lae,当不可以直锚的时候,直锚部分为大于等于0.4倍的锚固长度+15d的弯钩,
当直锚部分不能保证大于等于0.4倍的直锚长度时,怎么处理。
03g101-1勘误中说必须变换钢筋直径,使其直锚达到标准(大于等于0.4倍锚固长度)。而我这里现场施工的说,可以加大弯头,让弯头和直段总长度达到锚固长度lae就可以了,
03g101-1勘误中明确指出,这样的做法是不对的,请问到底哪个方法可行。
免费打赏
蝶之过
2010年06月12日 00:48:37
2楼
变换钢筋直径——对
回复
yuanshujian
2010年06月12日 06:23:15
3楼
谢谢啦
回复