头痛的除湿机! 今天对我司的工业除湿机组的外翘片式蒸发器进行了清洗,清洗工作结束后,却发现一号系统低压报警,一号系统停机状态下 低压压力为9公斤,启动后压力迅速下降,一分钟左右即降到低压保护值2公斤,随即系统停机,压力迅速恢复到9公斤,故障人工恢复后,待1#系统启动后,压力再次迅速下降,以此往复,无法正常工作。 开始时认为故障原因是膨胀阀堵塞,后将膨胀阀逆时针旋转 调大,故障仍存在。 后认为漏氟,从一号系统低压处加氟,在压力为降到调停压力2公斤前,将氟利昂加入,并使压力达到3.8公斤,停止加氟。发现压力在此压力值维持不变,一小时后略微降到(压缩机出现结霜),2个半小时后,压力降到2公斤,低压保护调停,压力上升到正常压力。 此后,一号系统 如同前状,无法正常运行。
今天对我司的工业除湿机组的外翘片式蒸发器进行了清洗,清洗工作结束后,却发现一号系统低压报警,一号系统停机状态下 低压压力为9公斤,启动后压力迅速下降,一分钟左右即降到低压保护值2公斤,随即系统停机,压力迅速恢复到9公斤,故障人工恢复后,待1#系统启动后,压力再次迅速下降,以此往复,无法正常工作。
请问这是什么原因造成的?漏氟 还是固件问题?