等电位接地是否应该与防雷接地体接在一起?
caoronghui820219
2005年09月18日 16:15:34
来自于防雷减灾
只看楼主

请大家赐教!!!!!

请大家赐教!!!!!
免费打赏
skheaton1
2005年09月18日 18:35:19
2楼
应该
回复
x56490
2005年09月19日 08:11:31
3楼
回复
caoronghui820219
2005年09月19日 16:56:25
4楼
首先感谢您的回复!但是现在有个问题,如果建筑物被雷击,那么怎么能保证等电位的电位为安全电位呢?这样不就失去等电位的意义了吗?
回复
z_yigang
2005年09月20日 02:38:13
5楼

问得很好!
这个问题一般人会不以为然,他们会认为雷击时等电位还是等电位,不会受损害,其实不然:
雷击时建筑物接地线上会有非常强的雷电流,因接地电阻=1欧,接地线上就会产生一个很强的对地电压,同样地,等电位的对地电位极高,
而设备(如计算机)相线对地电压为220V,零线对地电压为0V,等电位与相、零线存在这样一个巨大的电压差意味着什么?
这个问题可以通过浪涌保护器解决,
解决方法可以问一下浪涌保护器供应商,他们应当有这方面的专业介绍材料
回复
blackstone
2005年09月20日 11:20:33
6楼
如果不是独立避雷针,等电位联结线应同保护接地,防雷节防静电接地等各种共用人工接地装置,自然接地体相连接构成等电位联结的接地网.
回复
caoronghui820219
2005年09月20日 21:38:30
7楼
感谢5楼的朋友不知您是否有浪涌保护器方面的介绍.我现在对它很不了解,我刚才搜了一下生产厂家就提供了参数没有具体介绍.有劳您!不胜感激!