百级层流会不会被破坏?
randal19_54
randal19_54 Lv.15
2005年09月18日 09:07:41
只看楼主

在一个洁净房间内,有需要设百级层流保护的工作台,但是由于产尘或产湿量太大,所以需要排风,并且是全排,那排风会不会影响百级层流保护的工作台区域的洁净度呢?

在一个洁净房间内,有需要设百级层流保护的工作台,但是由于产尘或产湿量太大,所以需要排风,并且是全排,那排风会不会影响百级层流保护的工作台区域的洁净度呢?
免费打赏
cuiguangy
2005年09月18日 22:59:41
2楼
只要是气流组织不好很容易就破坏了百级层流。百级区一般排风量很小。新风比一般1%
回复
tianyu2004
2005年09月19日 21:17:25
3楼
有这样的工作台?呵呵
能给个样品看下吗?
回复
xyzjm12
2005年09月21日 15:18:00
4楼
是洁净室内产尘产湿还是工作台产尘产湿?如果是洁净室那还好处理,如果是工作台那就不好搞了
回复
randal19_54
2005年09月21日 21:08:48
5楼
是被百级层流保护的工作台上有产湿或产尘的操作进行,需要排风,全排应该比局部排风要好吧?
回复
deathgod007
2005年09月22日 09:15:05
6楼

那你麻烦了,不管是全排还是局部排都会破坏百级层流的
回复
cuiguangy
2005年09月22日 18:36:42
7楼

全排的百级洁净区,用户用的器吗?
算过冷量吗?
回复
randal19_54
2005年09月22日 18:47:52
8楼
象青霉素车间分装间生产线需要百级层流保护,同时由于产尘需要排风,并且还需要控制湿度,甲方想要单独为分装间设一个空调系统,这就相当于设立了一个直流式的除尘系统。我按室内温度为20度,相对湿度35%计算,新风预冷大约需要152kW,然后再经过除湿处理可以达到室内所要求的温湿度,虽然很耗能,但是还有别的好办法能解决这个问题吗?
回复
ruru710
2005年09月23日 10:26:24
9楼
工作台上达到百级怎么会不行呢?周围就是洁净区,从洁净区吸风进入工作台区域的自循环系统,回风完全扔掉(排掉),不就是全排?只要让设备厂家制造这样的工作台就可以了。我们公司做工作台来着,技术上完全可行。
回复

相关推荐

APP内打开