求教变压器低压侧出口短路电流计算
晓荷
晓荷 Lv.12
2005年09月17日 20:16:41
来自于变压器
只看楼主

电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?

电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?
电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?
各位大侠请不吝赐教!!!
免费打赏
hongjunzhao
2005年09月20日 15:07:38
2楼
第一题变压器低压侧出口三相短路电流为32。24KA
第二题通过计算以电源容量为基准的计算电抗〉=3
安无穷大电源处理,
计算的不一定准确
回复
aniu88887
2005年09月20日 22:09:58
3楼
二楼算的完成正确
回复
zyzylz
2005年09月24日 11:48:23
4楼
2楼的是否有计算书。
回复
大鼻山
2005年09月25日 20:10:52
5楼

Zl*=0.8*100/(10.5*10.5)=0.7256
Zt*=0.06*100/1.6=3.75
Z*=3.75+0.7256=4.4756
所以I*=1/Z*=0.2234
于是I’’=100*0.2234/(1.732*0.4)=32.25KA
回复
zxhdq
2005年10月13日 11:34:34
6楼
----电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?
Zl*=0.8*300/(10.5*10.5)=2.17
Zt*=0.06*300/1.6=11.25
Z*=2.17+11.25=13.42
所以I*=1/Z*=1/13.42=0.0745
于是I’’=300*0.0745/(1.732*0.4)=32.27KA
所以说,第二题通过计算以电源容量为基准的计算电抗〉=3安时,则可按无穷大电源处理进行计算。
回复
zhoushu8
2005年10月13日 12:07:42
7楼
Zx*=1/3=0.333

Zl*=0.08*15*100/(10.5*10.5)=1.088

Zt*=0.06*100/2=3
Z*=0.333+1.088+3=40421
所以I*=1/Z*=0.2262
于是I’’=100*0.2262/(1.732*0.4)=32.65KA
回复
ydqzyxd
2005年10月14日 10:20:57
8楼
Zt=0.06*0.4*.0.4/1.6=0.006
Zi=10*0.08*0.4*0.4/10.5*10.5=0.00116
Z=0.00116+0.006=0.00716
I""=0.4/1.732*0.00716=32.26KA
回复
zzdlm_cn
2005年10月15日 22:45:12
9楼


第一题是否有误?10kV侧没有给出系统短路容量啊!难道假设系统阻抗为零?此题不严谨。
回复
大鼻山
2005年10月16日 13:15:23
10楼

没问题呀。它的第一句话不就说了“无穷大系统”吗?
回复
zzdlm_cn
2005年10月16日 17:11:41
11楼
谢谢!看漏了.