转贴:浅谈室外照明电气设计的特点和规范
江南小生
江南小生 Lv.15
2005年09月17日 17:27:54
来自于照明工程
只看楼主

浅谈室外照明电气设计的特点和规范 摘要:依据国家的设计规范,参照平时设计采用的方法,简要介绍了室外照明工程电气设计中的设计特点,供配电、导线选择计算,接地保护,照明控制。   室外照明工程设计,主要是住宅小区道路及附属景点,城市广场,风景区等场地照明设计。通常室外照明可分为基本照明的景观照明。1 设计特点  (1)体现文明水平,增添城市吉庆祥和气氛。设计要从周围环境景致出发,体现场区风貌,体现城市形象。通常室外照明可分为基本照明和景观照明。

浅谈室外照明电气设计的特点和规范


摘要:依据国家的设计规范,参照平时设计采用的方法,简要介绍了室外照明工程电气设计中的设计特点,供配电、导线选择计算,接地保护,照明控制。


  室外照明工程设计,主要是住宅小区道路及附属景点,城市广场,风景区等场地照明设计。通常室外照明可分为基本照明的景观照明。

1 设计特点
  (1)体现文明水平,增添城市吉庆祥和气氛。设计要从周围环境景致出发,体现场区风貌,体现城市形象。通常室外照明可分为基本照明和景观照明。
  (2)基本照明一般是灯具在道路两侧对称分布、交错分布或道路单侧均匀分布,有诱导性的排列。采用道路灯时,灯高不小于4.5m,灯与灯间的排列距离在25—30m。采用庭院灯时,灯高不宜超过3.5m,灯与灯间的排列距离在15—25m。路灯照明光源通常采用高压钠灯,高压汞灯,白炽灯等。
  (3)景点照明按实景配置,有选择的照明,灯光的设置应能表现建筑物或构筑物的特征。一般采用在建筑物自身或相邻建筑物上设置灯具,或将两者结合,也可将灯具置于地面绿化带,景观照明通常采用泛光灯。
  (4)室外照明宜在值班室或变电室进行遥控。照明灯具控制,应考虑可分区灵活控制,灯具沿道路顺序排列,平时在夜晚24时前,应可以全部亮,24时至凌晨,可等距离间隔关掉部分灯光,留下部分灯具亮,景观照明可根据需要决定何时亮,何时不亮。

2 设计要点
  2.1 供电和配电
  (1)室外照明一般采用低压供电,确定配电柜的原则需考虑供电半径和电源到末端受电点所必需控制的电压降。《供配电系统设计规范》GB50052—98中,规定在正常运行情况下,道路照明末端处电压允许偏差为+5%,-10%。
  (2)配电柜出线回路的多少取决于控制照明的组合方案,可同时开关的可由相同的一个或几个回路供电。设计时必须考虑相序配置,尽量做到三相平衡。
  (3)配电箱供电出线截面一般不宜大于35mm2。以气体放电灯为主要负荷的照明供电线路,在三相四线配电系统中,中性线截面应按最大一相电流选择,不小于相线截面。
  (4)道路照明常用敷线方法是采用地下直埋电缆。配电线路直埋散热好,载流能力高,且由于电缆各芯间的分布电容并联在线路上,可提高自然功率因数,同时不受气候影响,减少外力破坏,提高供电可靠性。
  2.2导线截面选择的计算 室外照明电缆截面选择,应以计算电流和电压降二者指标综合确定。以计算电流确定导线允许载流量,基本确定导线截面;进行线路电压损失计算,可使线路在符合规划的前提下,线路具有一定的裕度,线路截面选择经济合理。
  (1)按允许载流量选择导线截面时,照明负荷可按长期工作制负荷考虑,即IN=Kt•Ial>Ic式中 Ial—导线长期允许工作电流值,AIN—径校正后导线长期额定电流,AIC—计算电流,AKt—校正系数
  (2)电压降计算可采用负荷矩计算方式,各公式计算结果,必须以最不利的亮化组合方式作为选择供电线路截面的依据。 不用线路电压损失计算方法:(终端负荷用负荷矩Kw.Km表示) ①两线线路(单相,两相无零线或直流线路) △U%≈6*△Up%*p*L ②三相四线和三相三线线路 △u%=△Up%*P*L ③两相带零线三线线路 △U≈2.25*△Up%*P*L 式中 △u%一电压损失百分值,% △Up%——三相线路每一千瓦,公里的电压损失百分数,△u%kw.km P—有功负荷,Kw L—线路长度,Km 式中功率P取值: ①对于负荷沿途基本分布均匀的基本照明和负荷间有一定距离,但功率值较均匀的景观照明,可近似按三相平衡均匀负荷计算。如图 ②景观照明中负荷特别集中,可近似按三相平衡线路计算,如图 ③景观照明中,负荷有一定距离,且功率变化较大而不均匀,可采用负荷矩,一段一段组合计算。
  
3 照明线路保护措施
  (1)室外照明一般采用TN—S系统,在电源点与路灯间设专用保护线PE。从电源箱引出5芯电缆,在照明配电箱处将PE线做重复接地,接地电阻R≤10欧,PE线沿线路每组路灯杆与之连接,而每组灯杆也须做防雷接地,接地电阻R≤30欧。
  (2)《低压配电设计规范》GB50054—95中对配电线路一般要求短路保护和过负荷保护。室外照明线路对过负荷保护不做要求,保护侧重于短路和接地故障保护。 ①路灯杆内装有断路器或熔断器,又接专用PE线,对杆内发生的短路和碰杆起保护作用。配电柜内断路器,计算和选型正确,对杆内电源引入处短路,碰杆均起保护作用。 ②接地故障保护,通过正确选择和整定线路保护电器,可缩短切断故障的时间;借接地和相邻设备外路可导电部分的等电位联结,可降低预期接触电压。 ③室外照明供电线路距离较长时,必须校验最远点短路电流。
  
4 室外照明控制系统
  道路照明控制,传统的控制方式采用光电控制和石英钟时间开关控制。新型的控制继电器既可以根据光电信号对路灯回路通过接触器进行控制,也可根据其内部的时钟和四个定时器对输出回路
jinfeng8003
2007年02月07日 10:08:42
2楼



《工业与民用配电设计手册》第三版 第十五章 低压电气装置的防电击和特殊环境的电气安全 第三节 特殊场所内的电气安全 十一、室外照明装置 说道:当采用TN系统供电时,由于所有灯具的金属外壳都是通过PE线或PEN线相互连通的,当某台灯具发生接地故障时,其故障电压可沿PE线或PEN线传至其他灯具上。在户外因无等电位联结很容易导致电击危险,故不应采用TN系统而应采用TT接地系统......
回复
lhjun150212
2007年02月07日 20:43:57
3楼
同意3楼室外应采用TT接地系统,因为故障点接地电阻是个随即值,实际无法确定变压器中性点的电阻为多少才安全,而发达国家为了安全对无等电位联结的户外电气装置都采用TT系统。
回复
zlb218
2008年10月22日 19:01:56
4楼
请问室外每平米按多少瓦计算
回复
zcliang_007
2008年12月06日 15:28:27
5楼
谢谢楼主,学习一下啊。
回复
huaidanmop
2008年12月09日 15:15:45
6楼
室外照明应尽量采用TT系统
回复
mlq3210
2009年05月15日 11:20:38
7楼
谢谢楼主,学习一下啊,谢谢楼主,学习一下啊:) :)
回复

相关推荐

APP内打开