我這兒有一台2500KVA變壓器櫃,尺寸3000mmH*2900mmW*2000mmD,經計算發熱量Q=0.0135*2500=33.75KW風量L=33.75*1000/(0.334*(40-30))=10105CMH附件為排風扇資料請高人指導一下如何計算排風扇數量,謝謝![ 本帖最后由 nh043638 于 2010-6-11 10:59 编辑 ]

我這兒有一台2500KVA變壓器櫃,尺寸3000mmH*2900mmW*2000mmD,
經計算發熱量Q=0.0135*2500=33.75KW
風量L=33.75*1000/(0.334*(40-30))=10105CMH
附件為排風扇資料

請高人指導一下如何計算排風扇數量,謝謝!

[ 本帖最后由 nh043638 于 2010-6-11 10:59 编辑 ]

sbc-14風量測試報告-7-7.JPG

免费打赏
nh043638
2010年06月11日 11:38:00
2楼
大家看了也給點建意啊,謝謝了!:)
回复
cnbbzz
2010年06月11日 14:05:53
3楼
cmm 估计是 立方米/分钟 cubic meter per minute
回复
nh043638
2010年06月11日 14:17:13
4楼
cmm為: m3/min
還有的一些數據,風量測試報告如附件,謝謝大家了!
回复
nh043638
2010年06月11日 14:29:39
5楼
排風扇安裝方式
回复
nh043638
2010年06月11日 16:59:26
6楼
忘了說了,我們廠變壓器櫃是下進風上出風的。