火灾自动报警模块控制电源切断问题
klam0914
klam0914 Lv.2
2010年06月11日 10:30:59
只看楼主

请教:在用模块8301(海湾产品)做强切的时候,联动公式编程是一种探测器报警切断(感烟或感温)还是两种(感烟和感温)同时报警情况下切断。在楼上一般不设感温,所以一般就编成一种了,影响不是很大,现在主要是机房气体灭火系统,做两种可能有隐患,做一种总断电UPS供电必然有限,在说误报就切断了影响也不好,请高手赐教合情合理解决方案,或有一种想法直接就是错误的,请明示。谢谢

请教:在用模块8301(海湾产品)做强切的时候,联动公式编程是一种探测器报警切断(感烟或感温)还是两种(感烟和感温)同时报警情况下切断。

在楼上一般不设感温,所以一般就编成一种了,影响不是很大,现在主要是机房气体灭火系统,做两种可能有隐患,做一种总断电UPS供电必然有限,在说误报就切断了影响也不好,请高手赐教合情合理解决方案,或有一种想法直接就是错误的,请明示。谢谢
免费打赏
wguihongtm
2010年06月12日 10:57:15
2楼
《火规》6.3.1.7 消防控制室的消防通信设备,应符合本规范5.6.2~5.6.4条的规定。

6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
很明显,要确认火灾后才能切电。
规范对气体灭火没有明确说是一点信号还是两点信号就切电,但是我们一般做两点切电。因为整个防火分区的切电,毕竟影响还很大。但是最主要的,是要确认火灾。
回复
klam0914
2010年06月17日 08:20:04
3楼
谢谢楼上
回复
congjiwen
2010年06月19日 22:38:11
4楼
2点应该是比较科学的