一朋友家装,请了游击队,为了开个楼梯口,大锤施工,洞口周边已经出现横向和纵向裂缝,而且板也薄大概8cm,临时出了个主意,大家有兴趣交流一下。[ 本帖最后由 engineerxiao 于 2010-6-11 10:24 编辑 ]
一朋友家装,请了游击队,为了开个楼梯口,大锤施工,洞口周边已经出现横向和纵向裂缝,而且板也薄大概8cm,临时出了个主意,大家有兴趣交流一下。
[
本帖最后由 engineerxiao 于 2010-6-11 10:24 编辑 ]



![{0]Q@X7SBEFAFC`$LZNJH9W.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)


32楼
个人觉得还是在做楼梯的时候把楼梯和加固的底梁处理好了,再有就是可以用角钢在上面加固,毕竟多一道程序就是多一层保险。还有谢谢楼主分享,以后自己房子装修什么一定要正规施工队,有时候是贪便宜反到会误事。
回复
33楼
直径16的钢筋锚到梁里,锚固要求的最小锚固长度能够么?
回复
34楼
不错
回复
35楼
从上述处理方法来看,好像还不是很保险:
1、楼板很薄,8cm,里面钢筋好像比较细,密度比较小。
2、从图上看,好像是楼板双向,跨度比较大的。
所以,据上述问题,个人建议如下:
1、除口部一圈槽钢外,在楼板下部贴碳纤维条加固,提高楼板抗弯强度
2、如果条件许可,在增加楼梯的过程中,最好能够增加一个竖向支撑,可以支撑在楼板悬臂角部,增加受力
有道理
回复
36楼
不管是在洞口边加次梁还是梯板往楼板上加斜撑,都会在支撑位置的楼板上表面上出现负弯矩的!看楼主的图片上也不是双层双向的配筋。建议在11楼做法的基础上,再在楼板的上表面粘贴垂直于次梁方向的碳纤维,以保证安全。楼板8cm已经很薄了,如果在使用过程中用户发现楼板有裂缝,担心恐惧心理可而知,怕是以后再不敢住下去了!所以在还未投入使用时尽量做好安全补强措施,避免以后产生裂缝。且不不可为了省点小钱而以后带给用户的恐惧和不安,再说这么小点的地方,做这些补强措施也花不了多少钱的!
回复
37楼
如果可以的话,在做楼梯过程中在侧向各加一道竖向支撑,并保证槽钢与楼板钢筋可靠连接,这样应该就不会有
什么问题。
回复
38楼
楼主实在是太强了。。。,不过施工队的素质也太低了吧。
回复
39楼
这个纠正起来比较麻烦,植筋重浇吧
回复
40楼
好薄的板压,有点担心
回复
41楼
因为开孔的目的是加一楼梯,最好是在洞周围增加次梁,在洞口受力最大处加一顶柱
回复