计量用互感器该选多大
zhangfeng_1226
2005年09月17日 11:29:51
来自于变压器
只看楼主

配电室内高供高计.现在低压有商用负荷300KW,居民用电80KW谁能告诉我低压计量用互感器该选多大?商用600/5居民150/5对不对啊GGD柜内用什么型号的互感器?一台柜内装2套计量可不可以?

配电室内高供高计.
现在低压有商用负荷300KW,居民用电80KW
谁能告诉我低压计量用互感器该选多大?
商用600/5居民150/5对不对啊
GGD柜内用什么型号的互感器?一台柜内装2套计量可不可以?
免费打赏
waboe
2005年09月17日 12:02:33
2楼
都用600/5的吧,你计量的时候也方便些;型号无所谓的,只要能用就不太要求了;可以装两套,你可以买个低压计量柜,里面都配好了的,自己做也可以.
回复
haizhong
2005年09月17日 12:43:27
3楼


150/5小点你就用300/5好了怕费事你就都用600的型号有钱你用BH系列的没钱用LMZJ系列的。电压等级0。4/0。45/0。66都有
回复
kaven8899
2005年09月17日 23:01:33
4楼
记得测量精度要能满足要求...................................
回复
mlkljp
2005年09月18日 10:26:06
5楼




500/5 和 150/5
回复
ljs1399
2005年09月18日 20:27:15
6楼
按互感器容量70%—100%。0.2级互感器,1.0级电能表