有一个空调水系统,楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa。经过机组的蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,系统静压是0.4MPa,末端系统运行压力差只有0.05MPa。阀门调结没有效果。现在的问题是原来设计的0.28MPa的补水泵不能满足补水的要求。在水泵开启的状态下也不能满足。求大虾们赐教解决的办法和问题的症结。
增加补水泵的扬程至48米
回复
14楼
补水泵扬程应为系统静压力加5米水柱。
回复
15楼
学习了
回复
16楼
我觉得ziyiyinzhe的看法值得参考。
回复
17楼
套用三国杀OL里面 周瑜的话:你们还是太年轻了
回复
18楼
楼主应该介绍一下主机蒸发器的标称水压降 标称流量和扬程,末端设备的标称水压降,系统定压点情况(水采用膨胀罐还是高位膨胀水箱),补水泵接入位置,循环泵的标称流量和扬程 否则没有判断依据。
不过,根据一般经验,末端设备水压降在0.5公斤左右基本差不多。但主机蒸发器水压降在1.5公斤好像偏大咯。
补水泵扬程28米未必不够,要看补水接入点位置。
另外,楼主这个系统是新系统还是老系统。是老系统,原先运行正常,现在不正常。还是新系统,从来就没正常运行过?
系统静态水力平衡的工作是否做过?有无水力失调情况?
回复
19楼
学习
回复
20楼
谢谢你的分享!!!
回复
21楼
你的补水泵不对,但入口压力又是0。4MPA。
回复