水系统运行压力问题
desheng001
desheng001 Lv.7
2010年06月11日 07:34:56
来自于中央空调
只看楼主

有一个空调水系统,楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa。经过机组的蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,系统静压是0.4MPa,末端系统运行压力差只有0.05MPa。阀门调结没有效果。现在的问题是原来设计的0.28MPa的补水泵不能满足补水的要求。在水泵开启的状态下也不能满足。求大虾们赐教解决的办法和问题的症结。

2010年06月12日 23:07:11
12楼
谢谢你的分享!!!
回复
gzhu4567
2010年06月13日 09:10:57
13楼
增加补水泵的扬程至48米
回复
lkzz
2010年06月13日 09:46:25
14楼
补水泵扬程应为系统静压力加5米水柱。
回复
tjlclc
2010年06月13日 10:51:21
15楼
学习了
回复
chungqing-1234
2010年06月13日 10:52:44
16楼
我觉得ziyiyinzhe的看法值得参考。
回复
cnbbzz
2010年06月13日 16:50:29
17楼


套用三国杀OL里面 周瑜的话:你们还是太年轻了
回复
adingkgb
2010年06月13日 19:51:19
18楼
楼主应该介绍一下主机蒸发器的标称水压降 标称流量和扬程,末端设备的标称水压降,系统定压点情况(水采用膨胀罐还是高位膨胀水箱),补水泵接入位置,循环泵的标称流量和扬程 否则没有判断依据。

不过,根据一般经验,末端设备水压降在0.5公斤左右基本差不多。但主机蒸发器水压降在1.5公斤好像偏大咯。
补水泵扬程28米未必不够,要看补水接入点位置。

另外,楼主这个系统是新系统还是老系统。是老系统,原先运行正常,现在不正常。还是新系统,从来就没正常运行过?

系统静态水力平衡的工作是否做过?有无水力失调情况?
回复
liujun185319408
2010年06月13日 22:54:13
19楼
学习
回复
bszxw
2010年06月14日 12:37:19
20楼
谢谢你的分享!!!
回复
chinalnkydlzc
2010年06月14日 13:35:41
21楼
你的补水泵不对,但入口压力又是0。4MPA。