水系统运行压力问题
desheng001
desheng001 Lv.7
2010年06月11日 07:34:56
来自于中央空调
只看楼主

有一个空调水系统,楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa。经过机组的蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,系统静压是0.4MPa,末端系统运行压力差只有0.05MPa。阀门调结没有效果。现在的问题是原来设计的0.28MPa的补水泵不能满足补水的要求。在水泵开启的状态下也不能满足。求大虾们赐教解决的办法和问题的症结。

2010年06月11日 09:29:15
2楼
1、水系统如何定压的?未有说明,按一般情况,如果补水从地下来,那就是补水泵选型失误。
2、机组蒸发器前后压力、分集水器压力不全。
3、未有系统运行情况描述,是否系统安装完毕试运行?请付上设计说明,包括大楼计算负荷,主机选型容量。
4、如果系统刚安装完毕试运行,自控系统未有运行,末端所有电动阀旁通打开,按我们正常的系统设计和主机容量选型,这个情况是完全正常的。我的一个4万平方米的项目试运行水系统情况几乎一模一样。当机组开始制冷,末端自控开始运行,就没这个问题了。
回复
cnbbzz
2010年06月11日 09:40:28
3楼
按我们正常的设计,末端按每个房间最大负荷,主机按整个楼的综合最大负荷,因此末端容量之和大于主机容量。因此末端水流量之和大于主机流量,一般大不少。
水系统试运行的时候,所有末端开启,每个末端分配到的流量很少,因此末端阻力损失很小,有计算公式,流量下降一半,压差下降多少?这样主机阻力与末端阻力的比值就很大,因此水泵的扬程很大一部分分配到了主机上面。
回复
laiqr
2010年06月11日 13:22:31
4楼
回复
mooii
2010年06月11日 16:56:45
5楼
水泵实际运行时扬程只有20m应该是小了,先查一下水泵选型是否有问题,如果水泵没问题再看系统管路是否有问题,阀门是否全部打开,压差旁通是否运行正常。至于补水泵0.28MP显然是不能满足补水要求的,因为循环水泵吸入口的压力是0.4MPa,要加大补水泵扬程才行。
回复
cnbbzz
2010年06月11日 17:04:40
6楼
LZ应说明水泵选型参数,20m只能说明当前系统阻力只有20m,水泵不一定小。LZ提供的数据不全。
回复
iamsansansan
2010年06月12日 10:27:24
7楼
其实我也想学习下这个到底应该怎么算的....
回复
lishubing12345
2010年06月12日 11:17:32
8楼
经过蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,减少了0.15MPa,是不是 蒸发器内部堵塞了,以前碰到这样的问题,里面有一个颇书包。还有你的补水泵扬程太小,应该大于系统的静压(如果放在地下室的话)
回复
swusthxh
2010年06月12日 11:23:54
9楼
学习中!
回复
zhanghaojunhxl
2010年06月12日 12:05:41
10楼
楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa,水泵实际运行时扬程只有20m应该是小了,先查一下水泵选型是否有问题,如果水泵没问题再看系统管路是否有问题,阀门是否全部打开,压差旁通是否运行正常。至于补水泵0.28MP显然是不能满足补水要求的,补水泵扬程,至少要45米
回复
ziyiyinzhe
2010年06月12日 22:21:24
11楼
室内末端的设计运行阻力楼主没有给出,不过看情况冷冻水泵的扬程可能是小了一些,流量与扬程的最好都能说明一下。室内管道的情况也说明一下,不然管道阻力大了,水泵当然就不够力了
回复