水系统运行压力问题
desheng001
desheng001 Lv.7
2010年06月11日 07:34:56
来自于中央空调
只看楼主

有一个空调水系统,楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa。经过机组的蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,系统静压是0.4MPa,末端系统运行压力差只有0.05MPa。阀门调结没有效果。现在的问题是原来设计的0.28MPa的补水泵不能满足补水的要求。在水泵开启的状态下也不能满足。求大虾们赐教解决的办法和问题的症结。

zhaobudaoganjue
2010年06月14日 16:40:30
22楼
水泵扬程不对。其他的估计是次要因素。
回复
symcj
2010年06月14日 17:14:18
23楼
来学习中
回复
lanhao163
2010年06月15日 07:20:49
24楼
学习中工 新手
回复
jenny_005
2010年06月15日 10:55:24
25楼
40m楼层,应该是补水泵扬程不够。
回复
miaoyusi
2010年06月15日 11:54:35
26楼
我不得不顶楼主一下 呵呵
回复
zzh820530
2010年06月15日 14:53:10
27楼
进来学习学习
回复
lym20423504
2010年06月15日 16:33:06
28楼
收益不浅!
回复
lzg_022
2010年06月15日 20:38:47
29楼
看看水泵电流是不是在额定值,水泵出口阀门没开全也有可能,
回复
essac
2010年06月15日 23:24:56
30楼
系统定压是考虑比系统净水压力高0.5m水柱,所以补水压力按照定压压力即可。
回复
tang106
2010年06月16日 10:05:31
31楼
和水泵扬程无关,管道泵系统主要看泵的功率。。。
回复